abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 300 WB3B (2006) Warmwasser: Interne Pumpe läuft ständig

Im Sommerbetrieb läuft die interne Pumpe für Warmwasser dauerhaft.

Zeitplan für Warmwasser ist programmiert, Pumpe läuft aber auch außerhalb der Heizintervalle in Zeiten ohne Wasserbezug.

Anlage ist Witterungsgeführt, Außentemperatur wird korrekt erkannt.

 

Habe keine Option, die Pumpe zu deaktivieren. Einzig wenn man die Gastherme komplett aus- und wieder einschalten, bleibt die Pumpe bis zum nächsten Aufheizintervall still.

 

Hat jemand eine Idee?

20230904_200340.jpg
20230907_173143.jpg
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Ich denke, das Problem liegt darin, dass Sie in der Codieradresse 06 die maximale Temperatur des Kessels begrenzt haben.
Wenn die gewünschte WW-Temperatur auf 50 Grad eingestellt ist, bedeutet dies, dass die Warmwasserbereitung beginnt, wenn die Temperatur im Speicher auf 47,5 Grad sinkt, und endet, wenn die Temperatur 52,5 Grad erreicht. Die Kesseltemperatur muss höher sein, damit wir den WW auf 52,5 Grad erhitzen können. Wenn die maximale Temperatur des Kessels auf 50 Grad begrenzt ist, werden wir die Warmwasserbereitung nie zu Ende bringen, sodass die Pumpe durchläuft. Wenn Sie die Steuerung ausschalten, startet die Pumpe nicht, da die WW-Temperatur über 47,5 Grad liegt.
Lösung: Stellen Sie entweder die gewünschte WW-Temperatur auf 45 Grad ein oder erhöhen Sie die maximale Temperatur des Kessels auf mindestens 60 Grad und halten Sie die gewünschte WW-Temperatur bei 50 Grad.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo @Juni 

 

Stellen Sie dann den Wert der Kodierungsadresse 06 auf 65 und 60 auf 15 ein.

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

20 ANTWORTEN 20

Kann hier echt niemand weiterhelfen? 

Hallo,

 

Die Heizkreispumpe läuft dauerhaft?

 

Was hast du bei dieser Kodierung eingestellt?

im Altbau würde ich hier etwa 17 Grad einstellen.

qwert089_0-1694356475742.png

 

Hallo @qwert089

Der Wert stand auf A6:5.

Leider hat auch die Änderung auf A6:17 keine Wirkung gezeigt.

@Juni welche Aussentemperatur zeigt das Gerät aktuell an?

@qwert089 Das kann ich später nachschauen, passte kürzlich aber gut zur tatsächlichen Außentemperatur, funktioniert also.
Ich rede allerdings auch von der Pumpe, die durch diese Symbol neben dem Wasserhahn gekennzecihnet wird:

Juni_0-1694591345492.png

Denke das ist die Pumpe für warmes Leitungswasser, nicht die Heizungspumpe?
Die Anlage ist im Moment auch im Sommerbetrieb, daher ist die Heizung nicht aktiv.

Dann wird es vermutlich den Sollwert der WW Temperatur nicht erreichen und hängt deswegen in der WW Bereitung fest.

@qwert089 Der Sollwert der Warmwasser Temperatur liegt bei 50 Grad, die im Aufheizzeitraum auch erreicht wird.

@Juni 

>>die im Aufheizzeitraum auch erreicht wird.

nach deinem Gefühl oder nach der Anzeige des Istwert am Gerät?

 

Wenn du die Solltemperatur auf den niedrigsten Wert (glaube das ist 10 Grad) stellst und dann einmal am Hauptschalter aus und wieder einschaltest, geht die Lampe dann weg?

@qwert089 Beim Herabsenken des Sollwerts auf 10 Grad, hört die interne Pumpe auf zu laufen, auch ohne die Therme aus- und wieder einzuschalten. Sowohl das Symbol mit dem Hahn als auch das Pumpensymbol verschwinden auf dem Display. Ab dem nächsten geplanten Aufheizen läuft die Pumpe aber wieder im Dauerbetrieb.

Hab das ganze jetzt noch mal mit zusätzlichem Aus- und Einschalten versucht. Werde berichten...

D.h für mich die Regelung erfasst eine niedrigere Temperatur als das WW in Wirklichkeit hat.

Deswegen hatte ich dich gefragt, was als IST wert für WW angezeigt wird.

Da scheint es eine Differenz zu geben.

 

Evtl ist der Sensor defekt oder die Platine mit den Analog-Digitalwandlern.

 

@qwert089 Hab heute Morgen geschaut: Warmwasser- und Kesseltemperatur: 48 Grad

Warmwasser Sollwert: 50 Grad.

Brenner war zu dem Zeitpunkt aus.

Leider gehen mir die Ideen aus.

 

Dem Display nach steckt das Gerät in der WW Bereitung fest und erreicht die WW Solltemperatur + Hysterese nicht.

 

@Fiedel hast du eine Idee?

Hm, da wird wohl vielleicht was verkalkt oder verschlammt sein. Aber zuerst mal positiv denken:

 

Wasserkocher neben den Speicher holen -> Wasser kochen -> Speicherfühler mit der Spitze

ins (beruhigte) Wasser tauchen -> Therme mus recht genau 98 - 100 °C anzeigen. Dann ist die Messung

soweit o.k.

Dann prüfen ob der Fühler sauber ist und maximal tief in der Hülse im Speicher steckt.

Gibt es unter der Therme noch einen Wärmetauscher in Richtung Speicher? Die Therme selbst hat keinen.

Ist das alles abgeklärt, sollte ggf. mal eine Speicherreinigung und WT- Spülung mit Chemie gemacht werden.

 

Die meiste Praxiserfahrung von uns hat aber @divanc . Vielleicht weißt du noch was "Einfaches".

 

Gruß

Fiedel

 

Hier noch die ET- App.

 

 

Hallo @Juni 

 

Überprüfen Sie die gewünschte und aktuelle WW-Temperatur.

 

2023-09-29 17_16_57-5681643VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

Überprüfen Sie auch den Wert der Codieradresse 62, 59.

 

 VG

Danke @divanc , heute morgen:

WW Soll: 50 Grad

WW Ist: 50 Grad

Kesseltemperatur 52 Grad

Hallo @Juni 

 

Funktioniert die Pumpe noch?
Bitte geben Sie auch den Wert der Codieradresse 06 ein.

 

VG

 

 

Hallo

 

Ich denke, das Problem liegt darin, dass Sie in der Codieradresse 06 die maximale Temperatur des Kessels begrenzt haben.
Wenn die gewünschte WW-Temperatur auf 50 Grad eingestellt ist, bedeutet dies, dass die Warmwasserbereitung beginnt, wenn die Temperatur im Speicher auf 47,5 Grad sinkt, und endet, wenn die Temperatur 52,5 Grad erreicht. Die Kesseltemperatur muss höher sein, damit wir den WW auf 52,5 Grad erhitzen können. Wenn die maximale Temperatur des Kessels auf 50 Grad begrenzt ist, werden wir die Warmwasserbereitung nie zu Ende bringen, sodass die Pumpe durchläuft. Wenn Sie die Steuerung ausschalten, startet die Pumpe nicht, da die WW-Temperatur über 47,5 Grad liegt.
Lösung: Stellen Sie entweder die gewünschte WW-Temperatur auf 45 Grad ein oder erhöhen Sie die maximale Temperatur des Kessels auf mindestens 60 Grad und halten Sie die gewünschte WW-Temperatur bei 50 Grad.

 

VG

@divanc Pumpe funktioniert, Codieradresse 06 hat den Wert 60.

Hallo @Juni 

 

Stellen Sie dann den Wert der Kodierungsadresse 06 auf 65 und 60 auf 15 ein.

 

VG

Vielen Dank @divanc , mit den oben genannten Einstellungen scheint das Problem behoben zu sein! 🙂

 

Top-Lösungsautoren