Ich habe folgendes Problem:
Bei uns wird auf Erdgas H umgestellt. Der Netzbetreiber macht nun eine Bestandsaufnahme. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Messung der Abgaswerte durchgeführt.
Bei mir war der Schornsteinfeger vor 2 Monaten da und hat 138 ppm Co gemessen, was wohl in Ordnung ist.
Bei der jetzigen Messung wurde im Teilastbereich über 11.000 ppm Co gemessen. Der Volllastbereich war mit 136 ppm Co wohl in Ordnung.
Ich habe sofort die Überprüfung durch einen Viessmann Fachbetrieb beauftragt.
Die haben auch gemessen und das gleiche Festgestellt.
Die Aussage ist, dass man im Teilbereich nicht messen kann, da der Brenner moduliert, und somit der hohe Wert entsteht.
Es wurde die Mängelkarte Abgestempelt und Unterschrieben, und damit soll das Problem behoben sein.
Das Brennwertgerät Vitodens WRB3 SN. 7148445103487101 wurde 2001 als Ersatz für einen Eurola, der nach 3 Jahren undicht geworden war ausgetauscht.
Die Gasarmatur und das Gebläse wurden vor ca. 3 Jahren ausgetauscht.
Die Messung des Ringspaltes und die Abgasleitung sind in Ordnung.
Der Flammkörper und der Verbrennungsraum wurden gereinigt. Waren aber Sauber.
Was soll ich nun als Betreiber machen?
Ein derart hoher CO Gehalt ist nicht akzeptabel.
Interessant wär, welcher CO² Gehalt im Teillastbereich ermittelt wurde.
Da ist wohl was bei Austausch der Gasarmatur schief gelaufen, wenn der CO² Gehalt im Teillastbereich deutlich über 9,5% liegt.
PS: Du denkst dran daß der Feuerungsautomat LGM29.55A5201EU nicht mehr lieferbar ist?