Hallo,
wir haben ein Haus BJ2004 gekauft mit obiger Heizung. Die Heizung wurde vorher jährlich gewartet, in den letzten 3 Jahren jedoch nur 1x, dabei wurden aber kaum Verschmutzungen festgestellt.
Vor ca. 36 Monaten kam die Fehlermeldung 15 erst sporadisch, nach einigen Wochen fast täglich, liess sich aber immer mit 1x Wegdrücken beheben.
Der Fehler tritt überwiegend im Winter bei Heizbetrieb auf, im Sommer bei Warmwasserbetrieb kann ich mich nicht daran erinnern.
Säubern der Zündelektrode durch Fachbetrieb brachte damals kurzfristige Besserung, dann wurde es wieder schlimmer und die Zündelektrode wurde getauscht.
Dann war es ein Jahr gut. Im Herbst 2016 haben wir die Heizung warten lassen, wie gesagt ohne dass Verschmutzungen festgestellt wurden. Die Fachkraft zeigte uns lediglich eine 2-3cm2 große, weiß/beige Ablagerung auf dem Gitternetz des Brenners, die er sich allerdings auch nicht wirklich erklären konnte.
Danach trat der Fehler bis zum Abschalten der Raumheizkreise sporadisch auf, im Sommer meines Wissens nicht und jetzt mit der Heizperiode wieder 2-3x die Woche. Einmalig im Februar 2017 gab es noch die Störung FE, die sich mit Ausschalten/Einschalten beheben ließ.
Die Störung 15 scheint überwiegend bei windigem Wetter aufzutreten und die Vorbesitzer hatten wohl ganz zu Beginn ein Problem mit der Abdichtung der Abgasleitung zum Kamin.
Da
. die Heizung insgesamt in einem guten Zustand ist
. eher am unteren Limit der Leistung betrieben wird
. die Zündelektrode erst 2 Jahre alt ist
. das Problem nach der Routinewartung(!) erneut aufgetreten ist
frage ich mich, ob ich den bisherigen Heizungsdienst überhaupt nochmal hinzuziehen soll, nur damit auf Verdacht wieder ein Teil gewechselt wird ...
Was kann die Ursache sein?
Außerdem wäre es interessant zu wissen, ob sich die Heizung durch geänderte Einstellungen etvl. etwas sparsamer betreiben lässt:
. wir brauchen jetzt bereits 20% weniger Gas als die Vorbesitzer. Kann es sein, dass es dann bei den derzeitigen Einstellungen zu einem häufigen Start/Stop-Betrieb kommt?
. die Temperatur der Bodenfliesen erscheint relativ hoch, so daß die Kreise nur zeitweise offen sind -> wäre eine geringere Temperatur und dafür längeres Öffnen nicht energetisch günstiger?
Wo findet man hierzu Information bzw. was kostet eine fachmännische Einstellung und von wem sollte man sie durchführen lassen?
Komme aus dem Raum Fürth/Erlangen
Vielen Dank!
Mit freundlichen Grüßen
zaphod
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
ich weiß das Thema ist "erledigt".
Unsere WB3 hatte das gleiche Problem: Immer wieder Brennerstörung 1:5 .
Ich hatte schon nach dieser Störung gegoogelt und in der Vergangenheit diesen Beitrag gefunden.
Die Brennerstörung S 1:5 trat überwiegend nachts auf.
Die tatsächliche Ursache bei unserer Heizung war, dass die Zündelektrode nicht den erforderlichen Abstand zum Drahtgewebe hatte. (Zündelektrode 5 (+3) mm; Ionisationselektrode 8 (+3) mm lt. Serviceanleitung WB3).
Der Abstand war deutlich zu klein.
Da hatte mal ein Monteur beim Kundendienst einen neuen Zündelektrodenblock eingebaut und nicht auf die Abstände geachtet.
Wenn der nächste Monteur dann den "Übeltäter" (den Zündelektrodenblock) tauscht und der Abstand "zufällig" passt, dann war offensichtlich der Elektrodenblock defekt.
In Wirklichkeit war es evtl. aber nur der falsche Abstand...
Vielleicht hilft das mal jemand weiter...
Grüße
Hallo ich habe auch öfter die Störung 15. Der Kombiregler ist und der Zünd- und Überwachungsblock sind neu.
In der Startphase kommt es sporadisch dazu, dass die Spannung am Gaskombiregler abfällt und der dann nicht öffnet. Kann das der Netztrafo sein ?
LG Martin
Hallo Martin,
ich bin mir nicht sicher ob hier von Viessmann noch geantwortet wird, da dieses Thema schon auf "gelöst" steht.
Und ob es der Netztrafo sein kann, kann ich dir leider auch nicht sagen.
Bei meiner Heizung war es so, dass die Zündelektrode zu geringen Abstand zum Matrixbrenner (Gitter) hatte (Abstände stehen in der Serviceanleitung).
Dadurch ist der Zündfunke vermutlich zum Gitter hin übersprungen und hat das Gas nicht entzündet...
Seitdem das richtig eingestellt ist läuft die Heizung ohne Brennerstörung.
Grüße, Hermann
Danke für die Antwort.
Ich hatte eben meinen Brenner auseinander und kam auf ca. 4mm Abstand.
LG Martin
Hast du die Serviceanleitung?
Grüße, Hermann
Ja die hab ich, muss mal durchsuchen. Und dann die Elektroden ggf. nachbiegen
Es sind ja mehrere Abstände, die eingehalten werden müssen:
Ionisationselektrode zum Matrixgitter: 8 mm (+3), also mindestens 8, max. 11 mm
Zündelektrode zum Matrixgitter: 5 mm (+3), also mindestens 5, max. 8 mm
Kontakte der Zündelektrode zueinander: 3 mm
Alle Angaben aus der Serviceanleitung.
Hallo fischi66,
wenn es zum Spannungsabfall kommt, dann vermutlich weil die Kondensatoren auf der Grundleiterplatine nicht mehr i.O. sind. Müsste man mal die Platine überprüfen ob dort etwas zu erkennen ist.
Wenn es an den Elektroden liegt, dann müsste zumindest schon mal Gas einströmen. Du beschreibst ja den Zustand, dass der GKR noch nicht mal mehr öffnet.
Wie hoch ist denn der Spannungsabfall?
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Also och Messe Spannungen zwischen 5 und 20v. Ab und zu kann ich’s zuschauen das die Spannung von 20V bis auf ca. 12V abfällt. Ich glaube unter 15V macht der GKR zu.
Prüfe doch mal ob an den Klemmen X10. 4, 3, 2 und 1 ein Spannungsabfall zu erkennen ist. Wenn dies nicht der Fall ist, dann kann der Trafo ausgeschlossen werden.
An den Klemmen Messe och 15 bzw 24 V~ konstant
Hallo Patrik ich hatte die VR 20 draußen, sieht nicht mehr so toll aus um die Elko´s herum. Wie finde ich die richtige VR 20 zum bestellen. Gibt ja so viele.
LG Martin
Die Bestellnummer findest du in der Viessmann Ersatzteil-App dort kannst du einfach die Herstellnummer des Vitodens eingeben.
Die VR20 hat eigentlich nichts mit der Ansteuerung des Gaskombireglers zu tun.
Der Gaskombiregler war neu oder ein gebrauchter?
Der war neu. Die 20V - kommen doch von der VR 20.
Wo können denn die Spannungsschwankungen herkommen LG Martin
Ich vermute weiterhin von der Grundleiterplatine. Genauer kann ich es leider nicht eingrenzen.
Ich hatte bisher auch noch keinen Fall, in dem die VR20 dafür verantwortlich war.
Sorry für die lange Pause. Musste erst den Mut fassen und an alten Platinen üben. Hab die LGM ausgebaut und nach kalten Lötstellen abgesucht...und eine gefunden. Hab neu gelötet. Und sie da bis jetzt läuft die gute alte Heizung wieder und ich habe konstant 21v am Gaskombiregler. Danke an alle