abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 WB3 Speicherpumpe schaltet ab

Anlage: Vitodens 300 WB3 - Typ 7329232...  Baujahr 1999 / Wartung 2015

Heizkreis A: -

Heizkreis B: Erweiterungssatz mit Mischer für FBH / Anlagenschema 3

Bedieneinheit: Comfortrol

Vor ca. 1 Jahr wurde die Steuerung LGM 29 wegen defekter Zündeinheit ausgetauscht, bei neuer LGM 29 ist diese ja extern über der Steuerung angebracht. Danach "entwickelte" sich folgendes Fehlerbild: Speicherpumpe lief ab und zu nicht an bzw. blieb nach dem Aufheizen im Betriebszustand EIN, Pumpe ist aber aus. Wegen  Vorrangschaltung lief dann auch die Heizung nicht.

Abhilfe brachte Ausschalten der Vorrangschaltung und Ein- / Ausschalten der Anlage. Nach Ende der Heizperiode im März/April kam der Fehler nicht mehr oder wurde durch die eingestellten Schaltzeiten (WW) überbrückt. Unreglemäßig und ohne Auswirkung auf das Verhalten kam der Fehler A4.

Nach Einschalten der Heizung vor ca. 2 Wochen läuft die Speicherpumpe nur noch einmal nach Ein- / Auschalten der Anlage, Fehler A4 kam permanent.

Vom Installateuer wurden nach Rücksprache mit Viessmann Hotline die Speicherpumpe (mit eingebautem  Busmodul) ausgetauscht, lief ca. 1/2 Tag dann wieder Fehler A4 und Verhalten der Speicherpumpe wie zuvor. Nach weiterer Recherche wurde die Leiterplatte VR 20 ausgetauscht, und die relevanten Codierungen übernommen:

Grundeistellung - 0B8:002

Anlagenschema - 000:003

Vorrang aus        - 003:000 (von mir geändert)

HK-Pumpen aus - 008:001

Speicher sofort -  017:001

Nachlauf aus    -  018:001

Alles weitere auf Standardcodierung.

 

Fehler A4 ist jetzt immerhin weg, die Speicherpumpe läuft nach wie vor nur einmal und hängt sich dann auf. Vom Installateur kam nach Rücksprache mit Hotline der Vorschlag den Erweiterungssatz f. Mischer zu tauschen da dieser auch am KM-Bus hängt. Kosten ca. 600,- nach dem ich für die bisheriegen Reparaturen seit 2015 ca. 1500,- EUR bezahlen durfte.

Ein ähnlicher Fehler wurde in diesem Thread beschrieben:

http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-300-kein-warmwasser/qaq-p/5736#M2188

Hier wurde nach gleicher Odysse und Austausch des Mischers anscheinend die Anlage zu Schrott erklärt.

Für eine fachliche Hilfestellung oder Problemlösung wäre ich sehr dankbar, um dann mit meinem Installateur zu verhandeln.

 

 

 

14 ANTWORTEN 14

@dirk_b

Ich würde hier mal den Mischer abklemmen damit man den Ausschließen kann.

Danke erstmal für die schnelle Antwort.
Muss die Anlage dann anders codiert werden oder reicht die Einstellung WW an der Bedieneinheit.

@dirk_b
das Anlagenschema musst du ändern auf einen ungemischten Heizkreis. Dann musst du die Pumpe auf den ungemischten Heizkreis klemmen aber ACHTUNG du hast FBH zw der Vorlauftemperatur.

Ich habe den Erweiterungssatz komplett abgeklemmt und Anlage auf Schema 1 (HK A + WW) umgestellt. Die Zuordnung vom Bedienteil musste ich aber auf A+B lassen da sonst die Speichertemperatur nicht einstellbar war, ist das so korrekt.
Ergebnis: Nach 3...4 Speicherheizvorgängen, Solltemperatur jeweils um 4℃ erhöht, stellt sich der gleiche Fehler ein, d.h. Betriebszustand im Display EIN, Speicherpumpe aus.
Alles also wieder in Ursprungszustand umgestellt, versuchsweise habe ich den KM Bus von der Pumpe getrennt (Stecker 145) und Drehzahlregelung aus (Codierung 013:000). Lief jetzt ein paar mal, ich poste ob es morgen früh anläuft.
Ist das irgendwie zu erklären Pumpe , LGM 29 und VR 20 Platine sind neu, gibt es hier verschiedene Versionen die nicht zusammen passen ??

akt. Status:
Speicherpumpe lief heute früh ohne Probleme mehrmals an.

nochmals die Fragen:
1. Ist das irgendwie zu erklären Pumpe , LGM 29 und VR 20 Platine sind neu, gibt es hier verschiedene Versionen die nicht zusammen passen
2. Steuert der nicht belegte Heizkreis A die Speicherpumpe über den KM Bus, wenn ja wie sind hierfür die korrekten
Parameter (Kennlinie, Temperaturdifferenz, max. Temperatur), welchen Einfluss haben die Zeiteinstellungen.

Hallo dirk_b,

wurde beim Einbau der LGM die Schalterstellung der Dippschalter überprüft und angepasst? Dippschalterstellung: 1, 3, 6 und 7 müssen auf On stehen. Die Schalter befinden sich auf der linken Seite im mittleren Bereich der LGM.

Die Speicherladepumpe wird über die Trinkwasserregelung gesteuert. Die Trinkwasserpumpe ist zudem keine KM-Bus Pumpe sondern wird stufig gesteuert.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

die LGM ist korrekt codiert . Siehe Montageanleitung Seite 9:
http://6330033.ru/viessmann/viessmann2004/Vitodens_Zubehoer/5851396_DE_06_03_LGM29_fuer_WB1_mont_.pd...

Die Speicherpumpe ist die Nr. 7837520 / Umwälzpumpenkopf VIHU6 BUS/70 BUS
Auszug aus Beschreibung:
"Diese neue KM-Bus-Umwälzpumpe (7837520) ist mit neuem Mikroprozessor, neuer Soft- und Hardware als auch mit neuem Platinenlayout ausgestattet. Die Pumpe hat dadurch eine verbesserte, elektronische Robustheit."

Anschluss 230V an St21 (Relaisplatine), Bus/Steuerleitung an Ltg. 145 = X13.8/X13.9 an LGM, bisher Codierung 013:001 (wird auch bei jedem neu Einschalten automatisch gesetzt); z.Zt. Stecker abgezogen und 013:00.

Meine aktuelle Vermutung ist das nach Umbau der LGM 29 oder VR 20 der Heizkreis A der m.E. die Drehzahlsteuerung der
Pumpe übernimmt nicht korrekt eingestellt wurde. Die momentane Einstellung kann ich heute abend angeben. Hat die Codierung 008:00x hier Einfluss. steht auf 008:001.




Die obere Pumpe ist die Heizkreispumpe (Drehzahlgeregelt). Hier muss die Codieradresse 13:01 eingestellt werden.
Die untere Pumpe ist die Speicherladepumpe, diese wird nicht Drehzahlgeregelt. Eine Drehzahlregelung für die Speicherladepumpe gibt die Regelung auch nicht her.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Anlage hat nur den HK B über Erweiterungssatz / Mischer und nur 1 Umwälzpumpe f. Speicher.
Die richtige Anlagennr. ist Vitodens 300 WB3 - Typ 7329231 (steht im 1. Post falsch.)

dirk_b
Sind im Gerät keine 2 Pumpen?

Die obere für die Heizkörper und die untere für Warmwasser.

Wenn im Display EIN steht heißt das nur daß das Brauchwasserprogramm aktiv bzw FREI geschalten ist, ob da dann die Pumpe läuft ist nicht geasgt.
Es muss erst der Sollwert unter dem Istwert liegen dann läuft sie. Ladepumpe hat den Steckplatz 21.
Hast du mal das Bedienteil schon resetet??
Boilerladepumpe hat keine BUS Leitung da hast du dich verguckt.

@Kundendienst

Anlage ist wie oben beschrieben mit nur einer Speicherpumpe Nr. 7837520 / VIHU6 BUS/70 BUS ausgestattet,
lt Beschreibung mit drehzahlgeregelt / M-Bus.

FBH läuf aussschließlich über HK B - Erweiterungssatz / Mischer.

Bis zum Ausfall der Züneinheit auf der alten LGM 29 Platine lief die Anlage 14 Jahre ohne Störung es wurden
nach und nach alle Pumpen wg. defekt ausgetauscht sonst alles im Originalzustand / -einstellung.

Nach dem Tausch auf die neue Version LGM 29 fingen die Probleme mit der Speicherpumpe an jedoch nicht dauerhaft.
In der Sommerzeit also nur WW gar nicht mehr.
Inzwischen wurden vom Installateur noch die Speicherpumpe sowie zuletzt die VR 20 Platine wg. Fehler A4 ersetzt. Der Erweiterungssatz ist noch der erste und der Fehler tritt auch auf wenn HK B (Erweiterungssar´tz) komplett abgeklemmt ist.
Leider bekomme ich keine Bilder hochgeladen um den Aufbau zu veranschaulichen.

Versuchsweise habe ich den "KM Bus" von der Pumpe getrennt (Stecker 145) und Drehzahlregelung aus (Codierung 013:000).
bisher läuft das so seit gestern aben ohne Ausfall. Da alle Komponenten einzeln funktionieren vermute ich weiter nicht
korrekte Einstellungen / Codierungen.

Bedienteil wurde wie woanders beschrieben unter Spannung abgezogen und nach Ausschalten der Anlage wieder eingesetzt. Der Resetknopf (Grundeinstellung) bisher nicht ausgeführt.

Vielen Dank vorab für weitere Unterstützung.

@Kundendienst

Ich habe mal Bilder von der Anlage hochgeladen:

Typenschild 7329231
Vitodens 300 WB3
Pumpe 7837520
Steuerung LGM 29 / VR 20

Die Pumpe 7837520 ist Folgemodell von 7818330, lt. Ersatzteilkatalog auch für Vitodens 300 7329231 vorgesehen
die 3-Stufen Pumpe ist für Modell 7329230:
Ersatzteilkatalog ab +99

Haben Sie intern die Möglichkeit den richtigen / aktuellenPumpentyp für die Anlage (Ausführung siehe oben) zu
bestimmen, sowie die korrekte Codierung. Vermutlich wurde beim Einbau der neuen LGM 29 /VR 20 nicht alle
Codes richtig angepasst.

Die 520 Pumpe ist das Nachfolgermodell richtig. Und die macht das Brauchwasser warm zum duschen? Ist nicht der Regelfall. Dazu benötigst du die untere Pumpe Nr 7818045 oder 7818046.
Die wird am Stecker 21 angeschlossen. Die Km Bus Pumpe am Stecker 20 sowie 145.

Im bin der Meinung das du mal das Bedienteil resetest.

Danke für die Rückmeldung,

ja ich habe nur eine Pumpe fürs Brauchwasser diese war ursprünglich eine Grundfos ?? und wurde vor ca. 4-5 Jahren durch die 7818330 und jetzt durch Pumpe 7837520 ersetzt: Bild aktuelle Pumpe (Beschriftung 7456976)

Konnte die alte LGM 29 (Bj: 1999) eventuell dazu gebracht werden die Drehzahlregelung der Speicherpumpe
über KM-Bus von HK A zu übernehmen, habe leider weder die alte Platine noch Unteralgen gefunden.

Der Heizkreis A ist über Kodierung 008:001 deaktiviert, die Speicherpumpe ist an Anschluss 21 (Relaisplatine) und läuft (wenn sie mal läuft) mit voller Drehzahl da der KM Bus sie nicht erkennt (Fehler A4) wahrscheinlich ist sie deshalb nach 4 Jahren schon wieder ausgefallen.

Ich werde mich mit meinem Installateur in Verbindung setzen und hoffe das er den offensichtlich falschen Pumpentyp aus
Kulanz gegen eine 3-stufige Pumpe Nr 7818045 oder 7818046 austauscht.

Top-Lösungsautoren