Anlage: Vitodens 300 WB3 - Typ 7329232... Baujahr 1999 / Wartung 2015
Heizkreis A: -
Heizkreis B: Erweiterungssatz mit Mischer für FBH / Anlagenschema 3
Bedieneinheit: Comfortrol
Vor ca. 1 Jahr wurde die Steuerung LGM 29 wegen defekter Zündeinheit ausgetauscht, bei neuer LGM 29 ist diese ja extern über der Steuerung angebracht. Danach "entwickelte" sich folgendes Fehlerbild: Speicherpumpe lief ab und zu nicht an bzw. blieb nach dem Aufheizen im Betriebszustand EIN, Pumpe ist aber aus. Wegen Vorrangschaltung lief dann auch die Heizung nicht.
Abhilfe brachte Ausschalten der Vorrangschaltung und Ein- / Ausschalten der Anlage. Nach Ende der Heizperiode im März/April kam der Fehler nicht mehr oder wurde durch die eingestellten Schaltzeiten (WW) überbrückt. Unreglemäßig und ohne Auswirkung auf das Verhalten kam der Fehler A4.
Nach Einschalten der Heizung vor ca. 2 Wochen läuft die Speicherpumpe nur noch einmal nach Ein- / Auschalten der Anlage, Fehler A4 kam permanent.
Vom Installateuer wurden nach Rücksprache mit Viessmann Hotline die Speicherpumpe (mit eingebautem Busmodul) ausgetauscht, lief ca. 1/2 Tag dann wieder Fehler A4 und Verhalten der Speicherpumpe wie zuvor. Nach weiterer Recherche wurde die Leiterplatte VR 20 ausgetauscht, und die relevanten Codierungen übernommen:
Grundeistellung - 0B8:002
Anlagenschema - 000:003
Vorrang aus - 003:000 (von mir geändert)
HK-Pumpen aus - 008:001
Speicher sofort - 017:001
Nachlauf aus - 018:001
Alles weitere auf Standardcodierung.
Fehler A4 ist jetzt immerhin weg, die Speicherpumpe läuft nach wie vor nur einmal und hängt sich dann auf. Vom Installateur kam nach Rücksprache mit Hotline der Vorschlag den Erweiterungssatz f. Mischer zu tauschen da dieser auch am KM-Bus hängt. Kosten ca. 600,- nach dem ich für die bisheriegen Reparaturen seit 2015 ca. 1500,- EUR bezahlen durfte.
Ein ähnlicher Fehler wurde in diesem Thread beschrieben:
http://www.viessmann-community.com/t5/Experten-fragen/Vitodens-300-kein-warmwasser/qaq-p/5736#M2188
Hier wurde nach gleicher Odysse und Austausch des Mischers anscheinend die Anlage zu Schrott erklärt.
Für eine fachliche Hilfestellung oder Problemlösung wäre ich sehr dankbar, um dann mit meinem Installateur zu verhandeln.
@Kundendienst
Ich habe mal Bilder von der Anlage hochgeladen:
Typenschild 7329231
Vitodens 300 WB3
Pumpe 7837520
Steuerung LGM 29 / VR 20
Die Pumpe 7837520 ist Folgemodell von 7818330, lt. Ersatzteilkatalog auch für Vitodens 300 7329231 vorgesehen
die 3-Stufen Pumpe ist für Modell 7329230:
Ersatzteilkatalog ab +99
Haben Sie intern die Möglichkeit den richtigen / aktuellenPumpentyp für die Anlage (Ausführung siehe oben) zu
bestimmen, sowie die korrekte Codierung. Vermutlich wurde beim Einbau der neuen LGM 29 /VR 20 nicht alle
Codes richtig angepasst.
Danke für die Rückmeldung,
ja ich habe nur eine Pumpe fürs Brauchwasser diese war ursprünglich eine Grundfos ?? und wurde vor ca. 4-5 Jahren durch die 7818330 und jetzt durch Pumpe 7837520 ersetzt: Bild aktuelle Pumpe (Beschriftung 7456976)
Konnte die alte LGM 29 (Bj: 1999) eventuell dazu gebracht werden die Drehzahlregelung der Speicherpumpe
über KM-Bus von HK A zu übernehmen, habe leider weder die alte Platine noch Unteralgen gefunden.
Der Heizkreis A ist über Kodierung 008:001 deaktiviert, die Speicherpumpe ist an Anschluss 21 (Relaisplatine) und läuft (wenn sie mal läuft) mit voller Drehzahl da der KM Bus sie nicht erkennt (Fehler A4) wahrscheinlich ist sie deshalb nach 4 Jahren schon wieder ausgefallen.
Ich werde mich mit meinem Installateur in Verbindung setzen und hoffe das er den offensichtlich falschen Pumpentyp aus
Kulanz gegen eine 3-stufige Pumpe Nr 7818045 oder 7818046 austauscht.