Vitodens 300 WB3: Pumpen laufen immer, auch außerhalb der Schaltzeiten.

Liebe Community,

ich habe eine Vitodens 300 WB3 (Herstell-Nr. 7329240912387108) aus dem Jahr 2000. Ich habe 2 Heizkreise (Konvektoren und Fussboden). Das Problem ist, dass die beiden Pumpen in der Vitodens und die externe Fußbodenheizungspumpe immer laufen, d.h. auch außerhalb der Schaltzeiten. Dies ist auch unabhängig von der Außentemperatur. Die Pumpen gehen in der Drehzahl zwar runter, aber sie laufen einfach immer, außer ich schalte auf reinen Heißwasserbetrieb (Sommerbetrieb) um. Wer kennt die (mögliche) Ursache und eine Lösung? Vielen Dank und schöne Grüße Feli01

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Wie hoch steht den die reduzierte Raumtemperatur?
Stell diese mal auf 3 grad dann gehen auch die Pumpen aus.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Wie hoch steht den die reduzierte Raumtemperatur?
Stell diese mal auf 3 grad dann gehen auch die Pumpen aus.
Danke für die schnelle Antwort. Die reduzierte Raumtemperatur stand auf 10° (und die normale Raumtemperatur bei 22°C). Ich habe sie jetzt auf Frostschutz gestellt. Ob die Pumpen stoppen, muss ich heute Abend überprüfen. Ich glaube aber, dass die Pumpen auch bei 10° hätten stoppen müssen, und das Problem woanders liegt, oder?
Problem erledigt. Es lag tatsächlich an der reduzierten Raumtemperatur.