abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 WB3 Optolink Platine wechseln

Hallo!

 

Hatte immer wieder Fehler OD und 35 und konnte hier nachlesen, dass das oft mit einem Wechsel der Optolink Platine behoben werden kann. Habe mir eine ausgemusterte Heizung zugelegt als Ersatzteillager. Wollte nun das Teil ausbauen aber das ist von hinten mit so einem Plastikasten geschützt und ich weiss nicht wie ich den abnehmen kann, will nix kaputtmachen

20240927_201712.jpg
5 ANTWORTEN 5

Hi,

 

das Wichtigste zuerst: Mach dir noch ein paar Fotos und ggf. Kennzeichen mit Permanentmarker

an das lange Flachbandkabel. Das darf (bei der aktiven Therme) auf keinen Fall falsch herum

aufgesteckt werden. Das würde ALLE Platinen zerstören.

 

Mit dieser Anleitung (S8) solltest du auch an die Opto- Platine drankommen.

 

Gruß

Fiedel

Hallo!

Das hat mir leider nicht weiter geholfen.

Ich meinte den kleinen Kasten der die Optolink Platine abdeckt.

Wie bekomme ich den ab?

20241001_183905.jpg

Der wird nur aufgerastet sein. Entweder mit etwas hin und her nach oben ziehen,

oder in die "rechteckigen Löcher" 2 dünne Stäbe oder Schraubenz. einführen und vorsichtig hebeln.

Ok danke, habs dann doch gebacken bekommen...

Habe nun die Optolink-Platine in die Heizung eingebaut.

Ergebnis: Fehler OD  (vorher 35)

Was nun?

20241003_000956.jpg

OD bedeutet Entstör- Taste 1x drücken und warten bis/ob OD weg geht.

Wichtig: Nur 1x drücken, dann ca. 2 Min. warten.

Top-Lösungsautoren