Hallo, den o.g. Typ gab es für Flüssiggas und Erdgas. Kann mir jemand erklären ob ein Gerät welches für Erdgas ausgelegt ist auch für Flüssiggas genommen werden kann? Bzw. Was sind die baulichen Unterschiede? Steuerung, Gasdruckregler? Vielen Dank.
Vg
Gelöst! Gehe zu Lösung.
welche Teile der Erdgas Anlage nicht
Sag das doch gleich...😉 Das ist dann nur der Gaskombiregler und vielleicht ist hier auch die
Gasblende austauschbar. Das müsste man untersuchen - liegt ggf. am Baujahr.
Hi,
es muss "nur" die Gasblende (Lochscheibe) getauscht und der Brenner neu einreguliert werden.
Gruß
Fiedel
Hallo, danke für die Information, vg
Bitte noch "Lösung" markieren. Danke.
Hallo, laut Serviceanleitung soll die Umstellung wohl doch nicht gehen? VG
Tatsächlich! Und mir wurde damals erzählt "Die 300er ist der Mercedes, die 200er der VW".
Um so länger ich hier im Form bin, sehe ich es zunehmend anders herum... 😉
Bei der WB2 ist es genau so einfach möglich.
Andererseits gibt es hier eine Gasblende FG für den WB3 Shop. Hier sogar einen Kabelbaum.
Dann kommt wieder Viessmann um die Ecke und bestätigt deinen Fund. Seltsam!
Das würde mich echt mal interessieren wo da der Unterschied sein soll.
Konkret geht es um eine Flüssiggas WB3 für die eine Ersatzteilspender Erdgas WB3 in der Ecke steht. Nun wäre es mal interessant welche Teile der Erdgas Anlage nicht in der Flüssiggas WB3 verwendet werden dürfen.
welche Teile der Erdgas Anlage nicht
Sag das doch gleich...😉 Das ist dann nur der Gaskombiregler und vielleicht ist hier auch die
Gasblende austauschbar. Das müsste man untersuchen - liegt ggf. am Baujahr.