Hallo, unser Brennwertgerät VITODENS 300 geht regelmäßig nach bzw. während einer Warmwasseraufheizung mit der Fehlermeldung 06 auf Störung. Nach Rückstellung dieser Störung zündet das Brennwertgerät beim ersten Versuch immer sofort.
Dieser Fehler kann je nach Wasserverbrauch mehrmals am Tag oder ohne WW-Verbrauch erst nach einigen Tagen auftreten. Bei reinem Heizbetrieb tritt diese Störung nicht auf.
Speichertemp. 60°
Folgende Teile können als Fehlerursache ausgeschlossen werden:
Luftdruckwächter – wurde getauscht und funktioniert
Gebläse – wurde getauscht und funktioniert
Ab- und Zuluft sind OK
Regelungsplatine VR20 – wurde getauscht und funktioniert
Pumpen – funktionieren
Wasserdruck - OK
Wasserdruckwächter - funktioniert
Ausdehnungsgefäß – funktioniert
Kondenswasserablauf - OK
Welche Ursache kann es für dieses Störungsbild geben?
Ist der nächste Schritt das Brennersteuergerät = die LGM29 Platine zu tauschen?
Besten Dank.
Fehler 06 hängt auf jeden Fall mit dem Differenzdruck zusammen. Da der Luftdrückwächter und Gebläse schon getauscht wurden, nehm ich die erstmal nicht als Verdächtige auf.
Wie siehts mit der Luftklappe aus ? Bleibt diese ab und an hängen ?
Da der Fehler wahrscheinlich immer bei der WW-Bereitung auftritt, könnte man annehmen, dass es mit der Leistung zu tun hat. Bei WW-Bereitung läuft die Therme mit 100%. Demzufolge auch das Gebläse.
Es kann auch ein thermisches Problem vorliegen. Stichwort Ausdehnung. Womöglich ist die Brennerdichtung leicht beschädigt ?
Den LGM würde ich hier erstmal aussen vor lassen. Denn es würde nicht erklären, warum die Therme im Heizbetrieb durchläuft.
Hallo Franky, danke für deinen Tipp mit der Luftklappe.
Fehler:
Zu geringer Querschnitt der Zuluft.
Ursache:
Wir suchten den Fehler immer nur bei der Abluft und einen womöglich defekten Bauteil.
Tatsächlich wurde das konzentrische Rohr nur zu tief in den Kamin gedrückt und deshalb reduzierte sich der Querschnitt für die Zuluft zu stark.
Wenn das Brennwertgerät im normalen Heizbetrieb ist, wird eine geringere Menge an Zuluft benötigt, bei einer WW-Aufheizung ist die volle Luftmenge erforderlich.
Behebung:
Das Rohr wurde nun im richtigen Abstand fixiert. Seit einer Woche gab es keine Störung. Läuft wieder Super!
Liebe Grüße
Danke für die Rückmeldung.