Moin Viessmann,

In der ViCare App unter Gerätestatus lese ich unter Heizkessel den Anlagendruck 0 bar.

Kleingedruckt steht : Der Druck sollte 1,0 bar nicht unterschreiten.

Daraufhin bin ich zum Gerät Vitodens 300-W gegangen.

Das Manometer steht auf 1,2 bar und im Display ist der Anlagendruck 1,2 ablesbar.

Vergleiche ich Äpfel mit Birnen? Oder hat unsere Vitodens 300-W keinen Heizkessel?

Oder braucht die ViCare App ein update.

mfg Ingusch

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ich hatte auch laut App nur 0,2 Bar.

Nach Update auf ViCareApp 2.9.0 (Android) sind die Anzeige der App und an der Heizung gleich.

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Ich hatte auch laut App nur 0,2 Bar.

Nach Update auf ViCareApp 2.9.0 (Android) sind die Anzeige der App und an der Heizung gleich.

 

Moin Dieter,

ich habe sofort unter iOS 13.2.2 die ViCare Version 2.8.1 ( 1 Monat alt) eingespielt.

Anlagendruck ist 0 bar in der ViCare App. Also warten auf 2.9 .

mfg Ingusch
Die Version 2.9.0 für Android wurde Aktualisiert am 8. November 2019.

Hallo ingusch,


dieser Anzeigefehler wurde mit dem letzten Update behoben. Bitte starte ggf. deine App mal komplett neu.


Gruß °be
Moin Herr Reuter,

im Iphone 11 mit iOS 13.2.2 ist dieViCare App Version 2.8.1 geladen. Im App Store ist aktuell auch die Version 2.8.1 .
Bei Android gibt es schon die Version 2.9. Also noch warten auf 2.9 für iOS.