Hallo
Unsere Heizung wurde 02.2013 Installiert, lief bis vor 4 Wochen problemlos durch.
Modell Vitodens 300-W B3HA-26
Lief dann in Fehler, Feuerungsautomat EE, abwechselnd auch EF.
HB hat dann alles Sauber gemacht, und die Heizung lief wieder.
Nach ca 1 Woche wieder der gleiche Fehler.
Fehler Quittiert, Automat entsperrt, dann lief sie wieder.
Nach ca 1Woche wieder der gleiche Fehler, diesmal ließ sie sich aber nicht mehr Entsperren, lief direkt wieder in Störung.
HB kam am nächsten Tag, hat Zündelektroden und Ionisationskathode getauscht, danach lief sie in Fehler EA.
Seitdem ist fast 1 Woche vergangen, diverse Versuche und Messungen wurden unternommen um sie wieder ans laufen zu bringen. Nichts. Nur ein ratloser HB. Hat dann auch mal einen Master Reset gemacht. Gerät würde auch mal ohne Deckel betrieben, hat aber auch nicht geholfen. Er hat dann mit Viessmann und einigen Kollegen telefoniert, die ihm geraten haben den Gas Kombi Regler zu tauschen. Wurde auch gemacht. Lief dann 2-3 Stunden, und ging dann wieder in Störung. Feuerungsautomat EA.
Jetzt ist guter Rat teuer. Werden wohl der Reihe nach Bauteile getauscht. Hatte schon jemand diesen Fehler?
Leider hängt auch unser Warmwasser an der Heizung.
Jemand ne Idee?
Gruss Marco
Fehler EA steht dafür, dass während der Kalibrierung der Ionisationsstrom in einem nicht gültigen Bereich liegt.
Ursachen können sein: Elektrode fehlerhaft( können wir vermutlich ausschliessen), Abgasrezirkulation, sprich, die Therme zieht Abgase mit rein, eventuell Abgasrohr undicht ?
Als Drittes käme auch ein defekter Codierstecker in Frage.