Hallo Community,
bekomme demnächst eine neue Vitodens 300-W.
Wie viele Schaltzeiten/ Tag (EIN/AUS) für eine externe WW-Zirkulationspumpe kann man damit programmieren?
In der Bedienungsanleitung finde ich dazu keine Angabe.
Da meine bisherige Eurola nur 4 Schaltzeiten ermöglichte hängt die WW-Pumpe derzeit an einem externen Hutschienen Schaltmodul.
Danke und Gruß
Markus
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Bei diesen (bis zu 4 ) Zeiträumen würde ich dir empfehlen die Intervall Funktion der Zirkulationssteuerung des Vitodens zu aktivieren.
Bsp.:
5 Uhr - 8 Uhr mit Intervall 5/25Min
12 - 14 Uhr mit Intervall 5/25Min
17-21 Uhr mit Intervall 5/25Min
so hast du über 30 Schaltungen realisiert.
Bei diesen (bis zu 4 ) Zeiträumen würde ich dir empfehlen die Intervall Funktion der Zirkulationssteuerung des Vitodens zu aktivieren.
Bsp.:
5 Uhr - 8 Uhr mit Intervall 5/25Min
12 - 14 Uhr mit Intervall 5/25Min
17-21 Uhr mit Intervall 5/25Min
so hast du über 30 Schaltungen realisiert.
Guten Abend,
vielen Dank euch beiden für die Antwort. Denke fast ich bleibe erstmal bei meinem externen Schaltmodul mit völlig individueller Programmiermöglichkeit.