Vitodens 300-W Warmwasservorrangschaltung

Guten Morgen,

 

ich habe einen Vitodens 300-W Gas-Brennwertkessel inkl. 2 Heizkreise mit Mischer und Warmwasserbereitung.

 

Ist es bei diesem Kessel möglich die Warmwasservorrangschaltung zu deaktivieren?

 

Vielen Dank im Voraus.

 

Gruß

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo newland,

wenn deine Warmwasserbereitung hinter der hydraulischen Weiche stattfindet, besteht die Möglichkeit, den Warmwasser-Vorrang wie folgt zu deaktivieren:

CE1.JPG

WWV.JPG

 

Beste Grüße °jo

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Newland,

um genauer auf deine Anfrage eingehen zu können benötige ich die 16-stellige (beginnt mit einer 7) Herstellnummer der Anlage. Das Typenschild findest du entweder seitlich oder auf der Oberseite des Gerätes.

Beste Grüße °jo

Hallo newland,

wenn deine Warmwasserbereitung hinter der hydraulischen Weiche stattfindet, besteht die Möglichkeit, den Warmwasser-Vorrang wie folgt zu deaktivieren:

CE1.JPG

WWV.JPG

 

Beste Grüße °jo

 

 