Hallo
Wie ist die werkseitig eingestellte Warmwasser-Hysterese, ich meine die +/- Abweichung von der Solltemperatur, bei der der Brenner ein-/ausschaltet?
Kann ich die Hysterese ändern?
Vitodens 300-W WB3C Hersteller Nummer ist 719953891 1234105
VBC 130-A03.300 Kesselkreisregelung Hersteller Nummer ist 7424745906085106
Danke für die Infos
Hallo,
siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5681673VSA00003_1.PDF
Seite 45
Kodierung 59.
die obere Hysterese ist nicht einstellbar.
VG
Danke.
Im Beispiel Soll = 50 Grad und 59=0 (Standard) bedeutet 50 Grad -2,5 bis 50 Grad +2,5. Richtig?
Was wäre 59=5? 50 Grad -5,0 bis 50 Grad +2,5. Richtig?
Vielen Dank
ja korrekt
hier ist es noch mit mehr Prosa beschrieben: