abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300-W-WB3D - interne Umwälzpumpe fällt sporadisch aus

Wir haben einen Vitodens 300W Gasheizkessel mit angeschlossenem Warmwasserspeicher, der über den Heizkessel beheizt wird. Seit April diesen Jahres geht der Heizkessel in unregelmäßigen Abständen (6 Stunden bis mehrere Tage) mit der Störungsmeldung "Feuerungsautomat F1" in Störung.

Mittlerweile ist eine Wartung durchgeführt, Zünd- und Ionisationselektrode und die Steuerelektronik ausgetauscht worden - der Fehler ist nach wie vor vorhanden!

Offenbar geschieht im Fehlerfall folgendes:

Die Regelung startet den Heizvorgang und zündet das Gas in der Brennkammer. Weil die Umwälzpumpe aus irgendeinem Grund nicht läuft, erwärmt sich das Wasser im Wärmetauscher sehr schnell bis es verdampft. Die Abgastemperatur steigt über die zulässige Temperatur und löst damit die Fehlermeldung und das Abschalten des Brenners aus. Der Brenner geht in Störung.

Wenn man jetzt die Abdeckung der Welle der Umwälzpumpe aufschraubt, die Pumpenwelle mit einem Schraubenzieher etwas gegen den Uhrzeigersinn dreht, die Abdeckung der Welle wieder zuschraubt, die Störungmeldung quittiert und den Brenner über Reset -Taste neu startet läuft die Anlage wieder für mehrere Stunden bis zu 2 Tagen fehlerfrei.

Jetzt meine Fragen:

  • Ist die Umwälzpumpe (Type VIUPM RLE 70 - KM) defekt und muss ausgetauscht werden?
  • Warum läuft sie aber dann für viele Stunden fehlerfrei?
  • Oder wird die Pumpe möglicherweise durch Schmutzpartikel sporadisch blockiert? Was kann man in diesem Falle machen?
  • Oder ist der Anlaufkondensator der Pumpe nicht mehr in Ordnung, so dass die Pumpe nicht immer problemlos anläuft?
  • Oder was könnte es noch sein?

 

10 ANTWORTEN 10

Wie hoch ist die Abgastemperatur?

 

Wenn die Pumpe blockiert, müsste der Fehler A9 angezeigt werden.

MfG

W.F.

Der Fehler A9 wird nicht angezeigt. Dennoch wird kein Wasser durch den Wärmetauscher gepumpt. Das kann man daran erkennen, dass die Wassertemperatur sehr schnell bis zum Siedepunkt steigt.

Wenn Wasser durch den Wärmetauscher gepumpt wird, steigt die Temperatur nur sehr langsam bis etwa 75 Grad an und bleibt dann hier solange, bis das Wasser im Wärmespeicher die Solltemperatur erreicht hat.

Die Abgastemperatur im Fehlerfall habe ich nicht gemessen, auf jeden Fall ist sie so hoch, dass die Regelung den Heizvorgang abbricht

Könnte durchaus am Kondensator liegen. Der stellt in diesem Fall eine sogenannte Hilfsphase zur Verfügung. Möglicherweise hat hier die Kapazität nachgelassen.

Hallo VicareNutzer,

 

ist Bei deiner Vitdens 300-W ein Magnetitabscheider verbaut? Dieser hält kleinste Späne auf, die deiner Pumpe schaden können. Hat sich dein Fachpartner der Sache bereits angenommen? Teile mir doch bitte mal deine Herstellnummer von deiner Vitodens mit.

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo Timo,
hier ist die Herstellnummer: 7424973201416107
Ein Magnetitabscheider ist nicht verbaut.
Unser Fachpartner hat sich der Sache angenommen, hat eine Wartung durchgeführt und die Elektronikplatine des Heizkessels getauscht. Das hat viel Geld gekostet und den Fehler leider nicht beseitigt.
Die Pumpe möchten wir erst dann tauschen, wenn wir sicher sind, damit den Fehler zu beseitigen.
freundliche Grüße
VicareNutzer

guten Abend VicareNutzer

 

Bevor man die Pumpe tauscht, kann man den Pumpenkopf demontieren und auf Verschmutzung kontrollieren. Die Bestellnummer für den Pumpenkopf ist die - 7835807 Umwälzpumpenmotor VIUPM2 70

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo Timo,

ich habe inzwischen neue Erkenntnisse gewinnen können:

  • der Anlaufkondensator kann es nicht sein - die Pumpe ist eine elektronisch geregelte Hocheffizienzpumpe und hat gar keinen Anlaufkondensator
  • Verschmutzung fällt als Ursache ebenfalls aus
  • aktueller Stand: letzter Ausfall am Sonntag. Durchgeführte Maßnahmen:
    • Kesselverkleidung abgenommen
    • Regelungsplatine heruntergeklappt
    • Elektronikbaustein von der Pumpe abgezogen und danach wieder draufgesteckt und verschraubt. Pumpe ansonsten nicht angerührt
    • Regelungsplatine wieder hochgeklappt, Fehler F1 quittiert und Anlage über R-Taste neu gestartet
    • seitdem läuft die Anlage fehlerfrei
  • jetzt meine Frage: Wenn die Pumpe tatsächlich defekt sein sollte, wieso läuft sie dann trotzdem für mehrere Stunden bzw. Tage? Kann da möglicherweise irgendwo ein Wackelkontakt in der Verkabelung sein, den man unwissentlich beim herunterklappen der Regelungsplatine beeinflusst?

mit freundlichen Grüßen

Die Pumpe hat ganz sicher einen Kondensator. Ansonsten könnte sie gar nicht anlaufen.

Die Kondensatoren können aber bei modernen Pumpen nur auf die Kontakte gesteckt sein. Und hier kann durchaus etwas korrodieren. Auch ein Kabelbruch ist nicht ausgeschlossen.

 

Hallo VicareNutzer,

 

es kann durchaus sein, dass ein Wackelkontakt oder gar ein Kabelbruch vorliegt. Sind die Kabel denn sehr stramm verlegt oder auf Spannung? Ist es ein bisschen schwer gängig die Regelung herunterzuklappen? Oder funktioniert das leicht?

 

freundliche Grüße

Timo

Hallo Timo,

wir haben die Pumpe vor zwei Wochen gegen eine Neue getauscht. Seitdem läuft der Heizkessel fehlerfrei. Die alte Pumpe war nicht verdreckt, auch sonst kein mechanischer Defekt erkennbar, also war es wohl ein Fehler in der Pumpenelektronik.

Ob der Tausch der Kesselelektronik zuvor notwendig gewesen ist, lässt sich leider nicht mehr überprüfen. Dass aber Kesselelektronik und Pumpenelektronik nahezu gleichzeitig ausfallen, ist schon sehr ungewöhnlich - so bleibt das Gefühl, hier möglicherweise viel Geld für einen nicht notwendigen Tausch der Kesselelektronik ausgegeben zu haben - trotzdem freue ich mich, dass die Heizung endlich wieder fehlerfrei läuft

freundliche Grüße

 

Top-Lösungsautoren