Hallo zusammen,
habe meine alte Therme im Zuge weiterer Optimierungsmaßnahmen jetzt mal mit etwas Sensorik ausgestattet (Raspberry Pi mit Optolink Splitter), und beim auslesen der Daten ist mir aufgefallen, dass die Therme sehr oft anspringt, momentan ca. 10 bis 14 Mal täglich, siehe Anhang.
Als es noch wärmer war waren wir bei etwa 10 mal, und ich dachte bei höherem Heizbedarf werden die Heizphasen länger, bis wir irgendwann in einem kontinuierlichen Heizen sind. Das Gegenteil scheint aber der Fall, vermutlich durch den höheren Vorlauf sind wir momentan wie gesagt bei knapp 14 Takten am Tag.
Ja okay, bei einer Laufzeit von ~1h pro Takt kommt die Therme ja durchaus ins Modulieren, aber dennoch habe ich das Gefühl dass hier was noch nicht ganz passt.
Anlageneckdaten:
FBH
Ein ungemischter HK
Kennlinie 0,4 +- 0K
Berechnete Heizlast etwa 12kW
Wenn ich mir die Kurve so anschaue wäre meine Interpretation, dass die Therme nicht weit genug runter moduliert und noch zu viel Heizleistung liefert. Aber bei der Therme mit der gegebenen Heizlast kann das kaum möglich sein. Gibt es andere Einstellungen, bspw irgendwelche Hysteresen, die ich prüfen muss?
Danke für euren Input,
Viele Grüße
Marco
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Dein Vitodens wirs vermutlich 19kW haben ,10-14 mal ist nicht viel ,das ist perfekt.
Wenn es wärmer ist wird der Vitodens die ca. 4kw min Leistung nicht wegbekommen.
Gruß
Hallo Marco,
welchen WB3C hast du?
13 kW, 26 kW?
VG Michael
Hallo,
Dein Vitodens wirs vermutlich 19kW haben ,10-14 mal ist nicht viel ,das ist perfekt.
Wenn es wärmer ist wird der Vitodens die ca. 4kw min Leistung nicht wegbekommen.
Gruß
Ja, 19kW hat sie.
Ich bin halt irritiert dass die Takte bei sinkender Temperatur jetzt erstmal zugenommen haben. Bei um die 10 Grad waren es wie gesagt etwa 10, jetzt bei knapp über Null sind es 14.
Naja, dann werde ich das mal weiter beobachten.
Kann auch mit der Warmwasserbereitung zusammen hängen
Die Warmwasserbereitung kann man ja im Diagramm auch schön sehen: kurz nach Beginn und ganz am Ende hat sie auch gerade wieder angefangen.
Wie auch immer: war halt etwas verwirrt weil ich mal gelesen habe, dass man ab 10 Starts pro Tag etwa von takten spricht. Wobei die Therme ja aber durchaus moduliert und nicht nur für zwei Minuten anspringt. Das größte Problem bei mir sind vermutlich eher die Anzahl der Zündvorgänge, weiß nicht wie schnell die Teile da verschleißen.
Das lässt sich bei deinem alten Modell, mit der recht hohen Mindestleistung von fast 4 kW, nicht vermeiden.
Ein neuer Vitodens mit 2 KW min würde durchlaufen.
Okay, danke für den Hinweis. Das war nämlich auch mein Eindruck, wenn ich mir diese Kurve so anschaue, dass die Leistungsabgabe eigentlich noch zu hoch ist.