Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem mit meiner Vitodens 300W Herst.nr.7199539805902100 von 2008.
Die ersten beiden Jahre schnurrt das Brennwertgerät ebenso wie das Gerät ,welches mein Vater 2003 gekauft hat.Er hat noch keinerlei Service Einsätze außer den Wartungseinsätzen benötigt.
Mein besagtes Gerät hat leider bei gleicher KW Leistung eine viel kleinere Brennerkugel. Leider bin ich in meinem 3 Parteien Haus 2 Familien zur Belieferung von Warmwasser verpflichtet. Wir haben hier 5 Kinder unter 6 Jahren im Haus.
Die Störungen , die meine Anlage hat, ist der Fehler E9 .Kalibrierwerte der IonisierungsElektrode im nicht zulässigen Bereich.Mittlerweile ist die 3. Elektrode verbaut, doch der Fehler kommt immer noch sporadisch. Meistens im Juli wenn nur Heisswasser gemacht wird.
Gibt es für mein Gerät etwa neue Parameter oder Software,da die Orginal IO-Elektrode eine andere war und jetzt eine verstärkte Ausführung Nr. 7834233 eingesetzt wird.
Die ersten beiden Jahre war die Anlage ja Problemfrei gelaufen.
Oder muss man die Elektrode alle 6 Monate herausnehemn und sauber polieren?
Ich bin selbst im Maschinen und Anlagenbau tätig und teilweise lange und weit fort auf Arbeit- weltweit.
Deshalb ist es für mich wichtig , eine Heizung zu haben ,die einfach funktioniert zu 100% so wie die Vitodens bei meinem Vater von 2003.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wie kann ich das Abgassystem prüfen - auf Dichtheit?
Haben einen 8 Jahre altes LAS-Rohr. Kann das undicht werden?
Eben habe ich die Abdeckung vom T-Stück entfernt, so dass die Luft aus dem Raum genutzt wird und nun funktioniert es.
Ich hatte das gleiche Problem bei meiner 300-W.
Die Anlage läuft problemlos und nach der Jahreswartung fällt sie aus mit EB.
Das gings so zwei drei Jahre. Jedes mal kam der Techniker 3-4 mal und hat gemessen geprüft gebogen ect.
Irgendwann dann lief sie durch nach den x-ten Reset, bis zur nächsten Wartung nach einem Jahr und das Spiel beginnt von vorne.
Dieses Jahr wollte der Techniker nachdem wieder alles gemessen wurde, anfangen grössere Komponenten zu tauschen. Das Spiel wollte ich nicht, sondern bestand auf den Werkskundendienst.
Der kam dann auch und im Fehlerprotokoll standen Kalibrierungsfehler die den EB auslösten.
Er meinte, das passiert wenn nach dem Kundedienst der Brenner nicht lange genug unter Volllast läuft. Also alle Heizkörper auf und 15 Minuten in der Serviceeinstellung Volllast. Nebenbei hat er dann noch die 3 Monate alten Elektroden und das es sich auch lohnt den Flammkörper getauscht.
Siehe da, die Anlage läuft seit dem ohne Störung EB.
Hab der zwischenzeitlich eingegangen Rechnung der Wartungsfirma widersprochen, das der Fehler recht eindeutig auf die nicht korrekt vorgenommene Wartung zurückzuführen war.