Hallo Experten, seit April 2020 betreibe ich nur für die Versorgung der Heizkörper einer wärmegedämmten DHH (kein Warmwasser) die Brennwerttherme Nr. 7690296001273127. Während dieses milden Winters mit -2 bis + 4 grad Aussentemperatur beträgt die Heizleistung konstant 2 - 3 kW, Vorlauftemperatur ca. 30 grad mit ca. 1 Brennerstart/Woche. Heizkurve 0,5 Neigung, -2. Niveau.
Sporadisch (Im Janurar 2021 und jetzt wieder im Januar) läuft die Therme nicht nicht gemäß Heizkurve, sondern mit 1/2-stündlichen Brennerstarts, Heizleistung 0 bis 5 kW, Vorlauftemperatur 27 -40 grad. Die Abschaltung bei 5 kW erfolgt abrupt ohne Modulation auf zunächst 2 kW.
Was kann die Ursache sein. Der Heizungsfachmann hat das bisher nicht kommentiert.
Mir ist aufgefallen, dass dieser Fehler hier im normalerweise windarmen Mangfalltal nur bei jeweils etwas kräftigerem Wind auftritt. Kann das einen Einflss haben?
Gruß
Kurt
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo Kurt,
gibt 'Sturmschaltung Vitodens' bei Google oder hier im Forum ein.
Da findest du genug Beiträge zu dem Thema.
VG Michael
Hallo Kurt,
gibt 'Sturmschaltung Vitodens' bei Google oder hier im Forum ein.
Da findest du genug Beiträge zu dem Thema.
VG Michael