Guten Tag,
HKD am 4.2.2021. Keine besonderen Vorkomnisse, alles im grünen Bereich.
Zündelektroden und Ionisationselektrode belassen, da alles okay.
Reinigung, Funktionskontrolle und Abgaskontrollmessung durchgeführt.
Gestriger Einsatz an oben benanntem Gerät. Kollegen vor Ort.
Bei Eintreffen Fehlercode: F.380 -
Störungsursache :Flammenverlust direkt
nach Flammenbildung (während der Sicherheitszeit).
Maßnahme: Gasversorgung (Gasdruck und
Gasströmungswächter) prüfen.
Abgas-/Zuluftanlage auf Abgasrezirkulation prüfen.
Ionisationselektrode, Flammkörper
prüfen:
■ Abstand zum Flammkörper - kontrolliert: i.O.
■ Verschmutzung der Elektrode - kontrolliert: keine Verschmutzung
Gerät entriegeln.
Gasfließdruck wurde gemessen: 17 mbar
Austausch von Gasdruckregler vor Ort mit Notdienst des Energieversorgers.
Gasruhedruck: 26 mbar Gasfließdruck bei Startversuch bei 22 mbar.
Austausch von Zündelektrode sowie Ionisationselektrode. Keine Besserung.
Brenner gibt kurze Verpuffung Störcode bleibt bestehen. Zündfunken ist vorhanden.
Austausch von Radiallüfter mit integriertem Gaskombiblock ??
Bitte um zeitnahen fachlichen Rat, ohne Vermutungen.
Beste Grüße
picturenary
Hat jemand eine zündende Idee?
D.h., die Anlage liefe vor der Wartung einwandfrei??
Okay 22mBar ist im grünen Bereich. die 17mBar waren gerade etwas unter der Grenze von 17.4mBar. Also daran wird es nicht gelegen haben.
Ich denke die haben beim Zusammenbau Murks gemacht und die Luft/Abgasführung ist irgendwo undicht stimmen die Abstände der beiden Elektroden wurden die nach dem Einabu kontrolliert. Wenn der Radiallüfter läuft hat der dann den entsprechenden Druck.
Eine ganz dumme Frage, wurde der Sipohon wieder mit Wasser gefüllt??
Ciao
Guten Abend,
hier ein Update.
Als erstes Danke für die Antwort, dennoch muß ich dazu sagen - bei uns murkst niemand etwas zusammen!
Wie in meinem ersten Text beschrieben, wurde von mir selber HKD durchgeführt, dazu zählt natürlich auch Kontrolle der Abstände von Zündelektroden und Ionisationselektrode, sowie messen der Gasdrücke. Auch der Radiallüfter funktionierte nach HKD bei Abgaskontrollmessung, sonst hätte ja der HKD nicht abgeschlossen werden können, noch wäre eine Abgaskontrollmessung nicht möglich gewesen. Deshalb Zitat meinerseits alle im grünen Bereich.
Antwort auf die dumme Frage: selbstverständlich - wir sind ja nicht blöd! 😉
So nun zur Auflösung, heutiger Einsatz des Viessmann WKD: Austausch von Feuerungautomaten, da dieser lt. WKD defekt gewesen sei, vorher wurde noch Gaskombiblock/Lüftereinheit ersetzt - schade da Gerät gerade erst einmal knapp über ein Jahr alt ist.
Gruß picturenary