Guten Abend Community,
hallo Vissmann-Support,
Gestern mittag ist meine Vitodens 300-W in Betrieb genommen worden, das Estrichtrocknungsprogramm läuft.
Die Temperatur im Heizkreis schwankt stark, die Heizkreispumpe läuft nur kurz.
Ist die große Regelabweichung gemäß der Spezifikation, oder liegt eine Fehlfunktion vor?
Die Temperatur ist in 1 Minuten Abständen durch einen rohranliegenden (im Isoliermantel befindlichen) Temperatursensor umgesetzt und entspricht genau der Anzeige in der ViCare App und dem 7 Zoll Display der Anlage.
Ich konnte keinerlei spezifizierte Regelgenauigkeit finden. Dass die Kesseltemperatur nicht konstant gehalten wird, ist plausibel, aber diese Schwankungen UND eine nicht kontinuierlicher Lauf der FBH? Die Heizkreispumpe des Heizkörper-Heizkreis läuft kontinuierlich durch.
Viele Grüße, Franz
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hi Thomas,
bin erfolgreich über das Servicemenü zu dem Parametern vorgedrungen. Damit wir vom gleichen reden: Ich habe die Serviceanleitung in der Version 5855196 DE 12/2020 vorliegen.
@th3063Etwas konkretes zu "VOLUMENSTROM" habe ich nicht gefunden.
Es bleibt spannend...
>>eigentlich auch über die "Diagnose" im Servicemenü auslesen
ja das müsst so aus sehen
und da das 3. Bild
Hallo Franz,
um hier genauere Aussagen machen zu können, müsste ich noch etwas zu deiner Anlagenkonfiguration wissen. So wie ich es aus deinen Schilderungen entnehmen kann, hast du zwei Heizkreise. Einer davon mit Mischer für die FBH. Ist das korrekt? Sind die beiden Heizkreise über eine hydraulische Weiche angeschlossen? Hat jeder Heizkreis eine eigene Heizkreispumpe?
Die Temperaturschwankung in deinem Diagramm von +- 2,5 K sind schon etwas "auffällig" für eine FBH. Normalerweise schwankt die VL-Temp. nicht so stark. Dass die Pumpe für die FBH allerdings nur kurz anläuft halte ich für einen Fehler. In der Serviceanleitung (hast du die?) ist für die Estrichtrocknung beschrieben, dass die Pumpe permanent laufen muss. Wenn die Pumpe nicht permanent läuft, kann der Mischer die VL-Temp. nicht richtig regeln und es kommt zu diesen relativ großen Schwankungen. Es gibt mehrere Programme für die Estrichtrocknung, die man über den Parameter F1 einstellen kann. Was steht denn bei Dir in diesem Parameter? Wie lange (Tage) läuft die Estrichtrocknung schon?
Viele Grüße, Thomas
Hallo Thomas,
mein Installateur war heute nochmal da und hat mir bestätigt, dass die Anlage wohl ganz normal läuft.
Er hat das Estrichtrocknungsprogramm 4 gestartet, das Profil habe ich auch im Servicemanual gesehen.
Zu meinen Äußerungen von gestern: Ich habe zwei Heizkreise, hatte aber (rein in der ViCare App) die Heizkreise falsch beschriftet. Mein eigener DS18B20 Temperatursensor habe ich am richtigen Fußboden-Heizkreis angebracht, die Kurven stimmen. Die Heizkreispumpe läuft durch, hatte ich auf Grund meiner Namensgebung in der App verwechselt.
Heizkreis 1 ist "der ungeregelte" für die normalen Heizkörper, eigene HK-Pumpe.
Heizkreis 2 ist die Fußbodenheizung. Vorlauftemperatur siehe Logging, Mischer, eigene HK-Pumpe. Aktuell hängen da nur ca. 20m² im Keller dran, da EG und OG im nächsten Bauabschnitt erst folgen.
Zur Estrichtrocknung läuft wohl Programm 4 seit vorgestern (24.02.2021, Start zwischen 11:00 und 11:30). Wie kann ich das eingestellte Programm anhand des Parameters überprüfen? Habe nichts im Servicemanual oder in der Gebrauchsanweisung für Anlagenbetreiber dazu gefunden.
Hier nochmal der aktuelle Temperaturverlauf, man sieht sehr schön den Sprung gemäß Estrichprogramm (Pro Tag eine Anhebung der VL-Temperatur um 5 Grad. Die Schwingfreqenz hat zugenommen, ich berichte gerne wie es weitergeht.
Danke vorab, Franz
Hallo
>> da nur ca. 20m² im Keller dran,
das heißt dann der arme Vitodens hat vielleicht gerade mal einen Volumenstrom von 150l/h.
Kein Wunder dass du dann den Sägezahn Verlauf hast.
Prüfe man den Volumenstrom im Servicemenü.
VG
Hi Thomas,
bin erfolgreich über das Servicemenü zu dem Parametern vorgedrungen. Damit wir vom gleichen reden: Ich habe die Serviceanleitung in der Version 5855196 DE 12/2020 vorliegen.
@th3063Etwas konkretes zu "VOLUMENSTROM" habe ich nicht gefunden.
Es bleibt spannend...
>>eigentlich auch über die "Diagnose" im Servicemenü auslesen
ja das müsst so aus sehen
und da das 3. Bild
Hallo,
das Thema ist als solches fast erledigt, anbei nochmal informativ ein aktueller Stand zum Heizprotokoll.
Wie man sieht, kommt die Heizung gemäß dem Rohr-Aufliegefühler (schön nach Außen eingepackt in Isolier-Mantel) nicht komplett an das Temperaturprofil ran. Ausdehnen und trocknen konnte der Estrich in jedem Fall trotz der Abweichung.
Estrichheizprotokoll rausgemessen aus Temperaturprofil 4