Sehr geehrte Viessmann-Experten,
unsere Vitodens 300-W-Heizung (Einbau 2009) zeigte bereits öfter in den letzten Jahren Störungscodes: zunächst war es F4: im April 2013 wurde die Ionisationselektrode ausgetauscht.
Im März 2014 tauchte dann der Störungscode Eb auf und diese Ionisationselektrode wurde wieder erneuert.
Die Heizungswartungen werden jedes Jahr im Oktober durchgeführt mit einwandfreien Messprotokollen. Im Dezember 2014 gibt es wieder die Fehlermeldung Eb. Die Heizung fällt dann komplett aus. Die Heizungsfirma reinigt die erst im März eingesetzte Ionis.elektr., Frischluftmessung, Brenner eingemessen.
Seit einer Woche tritt der Fehlerccode Eb täglich auf; auch oft in der Nacht, wenn die Nachtabsenkung besteht.
Durch die Reset-Taste bringen wir die Heizung wieder zum Laufen.
Haben Sie einen Tip? Was kann noch unternommen werden?
Vielen Dank!
Elika
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Elika,
in erster Linie sollten bei der Meldung „Eb“ die Elektroden und die Gasdrücke überprüft werden.
Ganz wichtig ist jedoch, dass der Wärmetauscher komplett frei von Rückständen und auch zwischen den Heizflächen des Wärmetauschers alles frei ist!
Ein weiterer Punkt wäre das Abgassystem. Auch eine Abgasrezirkulation kann zu der Fehlermeldung führen.
Ebenfalls sollte noch die Wärmeabnahme überprüft werden. Sind evtl. irgendwelche Schieber/Ventile zu oder hat die Pumpe einfach nicht mehr genügend Leistung?
Auch eine Fehlfunktion der Regelung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht auszuschließen.
Es sollten vorher jedoch erstmal die genannten Punkte überprüft werden.
Viele Grüße °pa
Patrick_Zarges schrieb:
Hallo Elika,
in erster Linie sollten bei der Meldung „Eb“ die Elektroden und die Gasdrücke überprüft werden.
Ganz wichtig ist jedoch, dass der Wärmetauscher komplett frei von Rückständen und auch zwischen den Heizflächen des Wärmetauschers alles frei ist!
Ein weiterer Punkt wäre das Abgassystem. Auch eine Abgasrezirkulation kann zu der Fehlermeldung führen.
Ebenfalls sollte noch die Wärmeabnahme überprüft werden. Sind evtl. irgendwelche Schieber/Ventile zu oder hat die Pumpe einfach nicht mehr genügend Leistung?
Auch eine Fehlfunktion der Regelung ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht auszuschließen.
Es sollten vorher jedoch erstmal die genannten Punkte überprüft werden.
Viele Grüße °pa