Hallo zusammen,
leider habe ich heute morgen feststellen müssen das mein Gas Tank leer ist und die Fussbodenheizung kalt (früher als geplant).
Nun habe ich an meinen 1000L Heiztank neben der Vitodens 300-W noch einen Wasserführenden Kamin samt Rücklauftemperaturanhebung angeschlossen. Der Heiztank ist nun ordentlich warm da der Kamin den ganzen Tag durch ballert. Leider steuert die Vitodens 300-W nicht den 4-Wege Mischer an, die Pumpe ist also ohne funktion, weil die Heizung auf Störung steht (da kein Gas).
Auch wenn ich die Störung quittiere läuft der 4-Wege Mischer nicht an. In der Codierebene 1 habe ich keine passende funktion gefunden. Nun würde ich in der Codiereben 2 schauen.
Ich möchte das die Pumpe des 4-Wege Mischers für die Fussbodenheizung am HK2 dauerhaft läuft da das Heizwasser im Tank durch den Kamin ja warm ist.
Ich hoffe auf eure Hilfe was ich in der Codierebene 2 einstellen muss damit die Pumpe auch ohne gas mit den entsprechendne Sollwerten der Raumtemperatur läuft.
Danke.
Grüße
Marc