Hallo zusammen,
ich habe das o.g. Problem seit ein paar Jahren.
Mittlerweile habe ich Umsummen in die Vitodens investiert, jedoch nur mit dem Ergebnis, dass der Fehler häufiger auftritt (manchmal 20x am Tag).
Folgende Anlage habe ich (ich bin neu im Thema, bitte nicht zu streng sein)
- Vitodens 300-W 19 KW
- 2 Heizkreise (2. Heizkreise mit Mischer)
Soweit ich weiß wurde in den letzten Jahren folgende Arbeiten durchgeführt
- Heizungswartung mehrfach
- Beide Ausdehnungsgefäße getauscht (internes Ausdehnungsgefäß hatte Druckverlust/man musste ständig Wasser (VDE-Wasser) nachfüllen)
- Wärmetauscher "klein" erneuert
- Wärmetauscher "klein" gegen größeren getauscht
- Wärmetauscher "groß" mit spez. Reiniger gespült
- Abgastemperaturfühler auf Widerstand gemessen
- Interne Pumpe läuft auf 100%
- Elektroden getauscht
Nun wird mir vorgeschlagen die Pumpe (ca. 550 €) zu tauschen sowie den großen Wärmetauscher (ca. 1.550 €), jeweils ohne Einbau.
Mir kommt die ganze Geschichte komisc vor und eine WP ist auch nicht gerade ein Schnäppchen.
habt Ihr zufällig Ideen woran es noch liegen kann?
Grüße
Chris00
Hi Chris,
schreib mal bitte die Ser.Nr. der Therme!
Gruß
Fiedel
Hat mal wer das Abgasrohr inspiziert ? Eventuell ist es teilweise verstopft ? Syphon ist frei ?
Und läge es an der Pumpe,müsste eher F2 erscheinen. Übertemperatur . Zu heisse Abgase fallen da aber nicht drunter.
Hi,
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten.
Der Syphon ist soweit ich sehe frei. Es tropft immer Mal wieder etwas Wasser raus ins Becken.
Der Schornsteinfeger war vor ca. 8 Wochen da. Oder reinigt er nicht das komplette Rohrsystem?
Nun,in 8 Wochen kann sich schon irgendwas ins Abgasrohr verirren. Durch starken Wind können durchaus Laub oder Papier hineingelangt sein.
Den Wärmetauscher können wir ja ausschließen. Luft auch. Die Pumpe erst recht.
Entweder kletterst aufs Dach oder nimmst mal einen Spiegel. Das Anschlussrohr müsstest natürlich abmontieren.
Hi, ich wollte nur noch einmal nachfragen wie weit sollte das Abgasrohr frei sein bzw kontrolliert werden? Bis übers Dach?
Ansonsten welches Problem könnte der Syphon machen?
Natürlich muss das Abgasrohr bis über das Mündungsstück frei sein. Über den Siphon läuft das Kondenswasser ab,gleichzeitig verhindert er das Austreten von Abgasen.Ist der Syphon zugesetzt,staut sich das Kondenswasser. Das führt dazu,dass während der Verbrennung die Abgase immer feuchter und heißer werden. Was wiederum zu Störungen in der Flammüberwachung führen kann.
Siphon gerade noch einmal kontrolliert. Dort tropft es raus. Ist also vermutlich frei. Abgasrohr muss ich noch einmal schauen.
Das Tropfen muss kein Indiz sein,das er frei ist. Merkt man eher beim Spülen. Eine Flasche Wasser muss relativ zügig ablaufen.
Bezüglich Abgasrohr muss ich mir noch etwas überlegen. Kann gerade nur bis zum Knick/Schornstein schauen. Da ist erstmal alles blitz sauber.
Ist übrigens ein 60 mm Rohr.
Spiegel ?
Servus,
ich würde da mal den Abgassensor tauschen, das ist noch am billigsten.
Es kann sein, dass erbei höheren Temperaturen "davon läuft".
LG
Ich hatte die Tage auch den Tipp bekommen vom Installateur die max. Heizungsleistung zu reduzieren.
Erst auf 80 %. Lief zwei Tage gut. Dann nicht mehr. Habe stufenweise auf 65 % reduziert. Trotzdem macht die Heizung noch Probleme (ca. 2-3 mal am Tag. Vorher bei 100 % sogar über 10 mal).
Komisch ist aus meiner Sicht. Bei einem Bad Störungen. Verstehe ich vom Prinzip, da viel Wärme benötigt wird.
Dann geht die Heizung auch einfach ohne ersichtlichen Grund am Tag oder Nachts auf Störung.
Abgassensor ist ein Versuch wert.
Habt ihr zufällig eine Bestellnummer zur Hand?