Hallo,
während unsere Vitodens 300 W den Warmwasserspeicher aufheizt, gibt es Druckstöße (ca. 0,1 bar) im Heizungskreislauf. (Vorlauf) Die Heizkörperthermostatventile pulsieren (man könnte denken, es bohr jemand mit Schlag im Haus)
Werden einzelne Heizkörper vollständig geöffnet, werden die Impulse schwächer.
Das Ausdehngefäß ist im Rücklauf angeschlossen.
Ist das Umschaltventil defekt oder teilweise undicht? Der Linearmotor verfährt normal.
Wie kann man das Problem lösen?
Vielen Dank!
Es gibt erstmal keine Vorschrift, wo ein MAG einzubauen ist. Ob Vor- oder Rücklauf, ist so erstmal nur eine Frage des ,,Stresses,, für das MAG. Die Temperatur des Mediums bestimmt den mit.
Hier muss aber immer darauf geachtet werden, ob ein MAG nicht in irgendeiner Weise hydraulisch vom Rest des Systems abgekoppelt werden könnte, denn Mag's dürfen bis auf das Kappenventil nicht absperrbar sein.
Die Regelung selbst erkennt nicht, ob sich überhaupt ein MAG irgendwo befindet. Das ganze System reagiert nur bei fehlendem oder hydraulisch abgeschiebertem MAG mit erheblichen Druckunterschieden.