Gestern, am laufend des tages, der Heizung hat sich abgestellt. Abends habe ich bemerkt dass die Anlage Drück beim 0.9 bar lagt. Ich habe ein bisschen Wasser im system reingelassen, bis 1.3 bar gezeigt wird und gehofft dass der Brenner wieder startet. Leider stelle ich fest dass Heute früh der Brenner, ist immer noch nicht wieder gestartet. Kein Fehlermeldung ist angezeigt and Prufbedrieb hat auch nicht gebracht. Weißt jemand was ich machen kann zu verstehen was nicht funktioniert?
mit Freundlichen Grüßen,
Jérôme V.
Hallo Jerome86,
bei einem zu geringen Anlagendruck wird der Brenner blockiert. Wenn es nochmal dazu kommt, muss das Ausdehnungsgefäß geprüft werden.
Danke für die schnelle Antwort, mir was nicht klar dass man den drück bis 2 bar steigen lassen sollte. Ein Techniker kam, wir haben den drück auf 2 bar gebracht und ein reboot gemacht. Danach war alles wieder in Ordnung. Seitdem es ist wieder warm im Haus.