Vitodens 300-W B3HG mit Divicon Heizkreis-Verteilung - Heizkreispumpe läuft dauerhaft

Seit Herbst betreiben wir eine Vitodens 300-W B3HG mit einer Divicon Heizkreis-Verteilung (Heizkreis2).

 

Es ist nun aufgefallen, dass die Pumpe der Divicon Heizkreis-Verteilung konstant durchläuft. Ausschließlich bei Außentemperaturen über 20 Grad stoppt sie (und wenn Warmwasser bereitet wird, da entsprechender Vorgangparameter gesetzt).

 


Handelt es sich um einen Defekt?

 

Parameter wurden geprüft und nichts auffälliges festgestellt.

1 ANTWORT 1

Hallo,

wenn die Außentemperatur größer als die Absenktemperatur ist hört die Pumpe normalerweise (keine Nachlaufzeit über Parameter eingetragen) auf zu laufen.

Stell die Absenktemperatur kleiner (Min 3Grad sind möglich)

Ich finde, dass dies Abhängigkeit dazu führt, dass die Absenktemperatur missbraucht wird...LEIDER