abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300-W-B3HG-19, Anzahl Brennerstarts für WW-Aufheizung

Konfiguration: Vitodens 300-W mit beigestellten Vitocell 100-V (160l), 1 Heizkreis, kein Mischer.

Die Anlage (03/22 installiert) läuft z.Zt. im Modus 'nur Warmwasser'. Nach meinem Verständnis geht in diesem Modus zur WW-Aufheizung der Brenner auf EIN und am Ende der Aufheizung auf AUS, 'verbraucht' also 1 Brennerstart pro WW-Aufheizung. In der Praxis benötigt jedoch die Anlage seit einiger Zeit für jede WW-Aufheizung mehrere Brennerstarts (siehe 2 aktuelle Beispiele von heute 04.06.2022 in den Diagrammen in der pdf-Anlage). Auffällig ist, dass jedesmal bei Brenner-Abschaltung die Meldung I.93 'Brenner blockiert aufgrund einer Fehlfunktion der Prim….' abgelegt wird. Frage an die (Viessmann)-Experten: was könnte die Ursache für dieses Verhalten sein? Zusammenhang mit der I.93-Meldung?

 

Gruß Manfred

1 ANTWORT 1

Top-Lösungsautoren