Update zu meiner Frage vom 30-08-2019 18:57
Am Montag wurde eine neue Vitodens 300 W B3HF 1,9 - 19kw eingebaut. Fehlermeldung / Warnung seit Inbetriebnahme A.18 Möglicher Kondensatstau in...TN 50. Teilnehmer 50 ist die Feuerung. Heizungsmonteur hat bereits mit Viessmann telefoniert und alle Überprüfungen erledigt. Kein Kondensat im Brennraum und Kondensat fließt ab. Siphon ist frei sowie der Schlauch.
Ionisationselektrode bereits gewechselt durch HM.
Viessmann 1. Termin: Nichts gefunden
Viessmann 2.Termin: Alles gemessen, Abgasrohr etc. alles ok und auch die Brennersteuerung nebst kompletten Kabelbaum und wieder Ionisationselektrode gewechselt.
Vom 25.9.- 10.10. alles ok
Am 11.10. wieder und am 21.10. zweimal die Anzeige möglicher Kondensatstau.
Was kommt jetzt? Kompletter Tausch der Heizung?
Ist das Modell B3HF ein Testmodell?