Vitodens 300-W B3HB Umwälzpumpe mit Rückschlagventil?

Bei uns wird gerade eine Vitodens 300-W mit einem 160l Vitocell 100-W CVA eingebaut. Ich habe die EInbauanleitung des Vitocell so verstanden, dass zwischen Vitodens und Vitocell eine federbelastete Rückschlagklappe eingebaut werden soll. Der Monteur meint, dies sei nicht nötig, zumal die Pumpe der Vitodens schon ein Rückschlagventil besitze, welches diese Funktion erfülle, die Anleitung gebe nur die Situation für Anlagen mit externer Umwälzpumpe wider.

 

Stimmt das? Oder muss doch die Rückschlagklappe eingebaut werden um eine Zirkulation zu verhindern?

 

Für eine schnelle Antwort (die Monteure sind morgen noch im Haus) wäre ich dankbar.

 

Grüße, Pia

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen
Hallo Pia,

die Pumpe vom B3HB hat kein integriertes Rückschlagventil.
Wo in den Unterlagen steht denn, dass ein solches Ventil eingebaut werden muss?
Falsch ist es nicht unbedingt, aber auch nicht zwingend erforderlich.
Vorbeugend kann man aber sicherlich ein Rückschlagventil installieren, oder aber einen Thermosiphon legen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Hallo stielerwufa,

das gerät selbst kann ein Entlüftungsprogramm fahren. Hast du die Serviceanleitung.

Mit besten Grüßen °mi

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Hallo,

 

erst mal Gratulation zum neuen Vitodens.

 

Zur Frage: Dein Heizungsbauer hat liegt richtig.

 

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing
Wurde da im B3HB eine nachgerüstet?
Ich finde aber nichts dazu. Auch wenn ich die Pumpe nachsehe (scheint ja ein Grundfos-Modell zu sein) nicht. Wäre auch neu gegenüber dem BH3A.

Gruß, Pia
Hallo Pia,

die Pumpe vom B3HB hat kein integriertes Rückschlagventil.
Wo in den Unterlagen steht denn, dass ein solches Ventil eingebaut werden muss?
Falsch ist es nicht unbedingt, aber auch nicht zwingend erforderlich.
Vorbeugend kann man aber sicherlich ein Rückschlagventil installieren, oder aber einen Thermosiphon legen.

Beste Grüße °be
Hallo Herr Reuter,

Danke für die schnelle Rückmeldung! Gefunden habe ich den Abschnitt In der Montageanleitung zum Vitocell 100-W. Ich habe die hier nicht vorliegen, aber im Abschnitt "heizwasserseitiger Anschluss" ist für den Heizwasservorlauf eingezeichnet: Kessel->Umwälzpumpe-> federbelastete Rückschlagklappe->WW-Speicher.

Damit soll offenbar das hin und wieder auftretende Problem behoben werden, dass der erwärmte Warmwasserspeicher sich wieder kalt zirkuliert. Im Netz finden sich ja einige Fälle, wo das in Kombination mit dem Vitodens 300-W auftrat und durch ein simples Rückschlagventil behoben werden konnte.

Wenn die Pumpe des B3HB also kein eigenes Rückschlagventil besitzt, müsste man das dazwischen schalten, ist ja auch kein Riesenaufwand.

Gruß, Pia
Der Part war mir in den Unterlagen bis jetzt noch nicht bekannt, aber das kann ich mir ja mal anschauen.

Du hast Recht, dass es sicherlich kein riesen Aufwand ist und man es daher ruhig installieren lassen kann.

Beste Grüße °be
Hallo,

mein Beitrag war gestern etwas verkürzt da ich in Eile war. Wollte sagen, der Heizungsbauer hat recht, lt. Schema wird bei den Wandgeräten keine Rückschlagklappe benötigt, wenn eine eingezeichnet ist, bezieht sich das auf bodenstehende Geräte.

Das Gerät hat auch ein Umschaltventil aber keine Rückschlappe installiert. Normalerweise ist das auch ausreichend (ich kenne die Diskussion wg. des Sommerbetriebes), der Heizwasseranschluss der Speichers ist meist sowieso höher als das Wandgerät.

Gruß

Heizing
Gruß
Heizing

Das Problem, welches inzwischen bei vielen Anlagen auftritt, ist, dass das Umschaltventil in den heizfreien Zeiten (z.B. Sommerbetrieb) auf 'Speicherladekreis offen' verbleibt und dieser daher nicht abgeschiebert wird.

Messungen haben ergeben, dass unerwünschte Zirkulationen bis 45 l/h (!) über den WT der Therme gehen.

Dies führt zu erheblicher Auskühlung des Speichers und kann mit einem federbelasteten Rückschlagventil im Vorlauf des Speicherladekreises behoben werden.

Schöner wäre natürlich, ein zurückfahren des Umschaltventils nach der Speicherbeladung und Pumpennachlauf, in Stellung Heizkreis.

Vielleicht mal an FE weitergeben ;-))

herzlicher Gruß

Hallo jlp,

gerne antworte ich dir auch hier nochmal darauf.


Das betrifft längst nicht jede Anlage.
Bei kleinen Anlagen mit geringem Volumen und entsprechend kurzen Wegen kommt es eher selten vor, dass diese Microzirkulation auftritt.

Wir werden diesen Beitrag aber nochmal zum Anlass nehmen, die gewonnenen Erkenntnisse entsprechend weiterzuleiten.

Gruß °be

Hallo,

 

seit 12 Wochen habe ich eine neue Vitodens 300W B3HB. Seit geraumer Zeit hat der Kessel bei der Speicheraufladung hörbare Strömungsgeräusche. Meine Vermutung ist Luft. Entlüften der Heizkörper brachte keine spürbare Verbesserung. Wie kann ich die Anlage selber effektiv am schnellsten entlüften?

 

Grüsse, Marco

Hallo stielerwufa,

das gerät selbst kann ein Entlüftungsprogramm fahren. Hast du die Serviceanleitung.

Mit besten Grüßen °mi