Wir befinden uns im Tag 19 und laut Verlauf sollte die Vorlauftemp. ca. 15°C betragen dies ist nicht der Fall.
Der Brenner läuft max. mit entprechenden Verbrauch?
Das Datum wird Rot angezeigt im Display.
Im Verlauf des Trocknungsprogrammes wurde 2x mal der Strom unterbrochen ca. 5 min wegen Bauarbeiten.
Kann es sein, dass nach den Unterbrechungen das Trocknungsprogramm neu gestartet werden musste ?
Welches Estrichprogramm sollte laut Vorgabe des Estrichherstellers laufen, und wurde dieses während der letzten 18 Tagen tatsächlich gefahren? Wie regelmässig wurde überprüft und (hoffentlich) protokolliert?
Läuft das Gerät aktuell mit einem Estrichprogramm (Anzeige "Estrichtrocknung") oder im normalen Heizbetrieb?