Hallo!
Ich bräuchte für die Codierung 87 im Zusammenspiel mit Codierung 86 eine etwas verständlichere Erklärung als in der Betriebsanleitung, um zu verstehen, wie über diese beiden Parameter der Betrieb der Pumpe mit ansteigendem Differenzdruck genau eingestellt wird und wie der Druckverlauf dann aussieht.
Ein Schaubild wäre auch sehr hilfreich. Im Gegensatz dazu ist ja bei externen Heizungspumpen die Einstellung dieses Betriebsmodus vergleichsweise selbsterklärend.
Anleitung S. 61:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5678223VSA00002_1.PDF#page=61
Die Einheiten-Angabe mbar pro l/h verwirrt mich sehr, denn selbst bei einem minimalen Wert 87:1 hätte man ja danach schon eine Erhöhung um eine Wassersäule von ca. 4 m, wenn 400 l/h fließen.
Auch das Zusammenspiel mit dem Parameter 86 wird aus der Anleitung nicht deutlich.
Ein entsprechendes Patent von Viessmann erklärt zwar die technische Funktionsweise, aber natürlich nicht die Auswirkung der konkreten Parametereinstellungen.
http://google.com/patents/DE202014104435U1?cl=de&hl=de
Vielen Dank
Johnny
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo johnny,
mit der Adresse 86 wird eine konstante Restförderhöhe (RFH) von 120 mbar eingestellt(Empfehlung Serviceanleitung).
Mit der Adresse 87 (Nur wenn 86 aktiv) kann mit zunehmenden Volumenstrom eine ansteigende RFH realisiert werden.
RFHSoll = Wert Adresse 86 + Wert Adresse 87 x Volumenstrom : 100
Beispiel:
120 mbar + 5 x 300 L/h : 100 = 135 mbar
120 mbar + 5 x 1000 L/h :100 = 170 mbar
Beste Grüße °jo
Hallo johnny,
mit der Adresse 86 wird eine konstante Restförderhöhe (RFH) von 120 mbar eingestellt(Empfehlung Serviceanleitung).
Mit der Adresse 87 (Nur wenn 86 aktiv) kann mit zunehmenden Volumenstrom eine ansteigende RFH realisiert werden.
RFHSoll = Wert Adresse 86 + Wert Adresse 87 x Volumenstrom : 100
Beispiel:
120 mbar + 5 x 300 L/h : 100 = 135 mbar
120 mbar + 5 x 1000 L/h :100 = 170 mbar
Beste Grüße °jo