Vitodens 300-W B3HB,11 kW, Inbetriebnahme August 2018: Erneute Fehlermeldung - Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst

Vitodens 300-W B3HB,11 kW, Inbetriebnahme August 2018:

Erneute Fehlermeldung - Abgastemperaturbegrenzer  ausgelöst

Die Heizung steht in Störung. Der Fehler wird quittiert und neu gestartet.

Dann läuft sie wieder bis zum nächsten Mal.

Was löst den Fehler aus, was muss bei dieser neuen Heizung vom Heizungsmonteur getan werden?

5 ANTWORTEN 5

Hallo!
Was kommt denn für ein Fehlercode? A3?
Sitzt der Sensor richtig? Wie ist dein Anlagendruck? Wurde der Wärmetauscher richtig entlüftet?

Hallo,
Nach der Inbetriebnahme kam in wöchentlicher Wiederholung zunächst F2 und jetzt F1, jeweils mit der Fehlerbeschreibung Abgastemperaturbegrenzer ausgelöst.

Was hast du denn für einen Anlagendruck? An der Regelung die linke Seite aufschieben, da ist das Manometer.
Sind Vorlauf und Rücklauf richtig angeschlossen?
Vorlauf (zur Anlage) ist links, Rücklauf rechts. Der muss kälter sein als der Vorlauf.
Wieviel Heizkreise hast du? Hydraulische Weiche mit oder ohne Fühler?

1,5-1,7 bar
Vorlauf und Rücklauf sind richtig angeschlossen ( Temperaturdifferenz sehr deutlich )
Eingestellt ist ein Heizkreis( FBH) mit einer hydraulischen Weiche, ohne Fühler.

Hmmm....also links wärmer als rechts.
Der Abgassensor sitzt richtig? Mehr fällt mir im Moment erstmal nicht ein.