Hallo, der Vitodens 300 Typ WB3, zeigt im Automatikmodus permanent eine Kesseltemperatur von 35 Grad an. Die Heizkörper bleiben lauwarm, die Warmwasserbereitung funktioniert einwandfrei. Eine Störmeldung wird nicht angezeigt. Zur Zeit Aussentemperatur: 15°, Kesselwassertemperatur: 35°, Vorlauftemperatur: 0°, Speichertemperatur: 56°. Was können wir tun?
Vielen Dank !
Hallo miehrli,
hat das installierte Bedienteil rote und blaue Tasten oder A,B,C,D-Tasten? Heizt die Anlage im Schornsteinfegerprüfbetrieb hoch?
Grüße
Stefan vom Customer-Care-Team
Hallo Stefan Schneider,
habe die Anlage runtergefahren und wieder hochgefahren. Sie scheint wieder zu laufen ! AEG -> 🙂
Gruss miehrli