Hallo,
Ich beobachte das Verhalten unserer neuen Heizung mit dem Viitodens 300 und Fussbodenheizung.
Die Heizung ist außentemperaturgesteuert.
Ich stelle fest, dass die Vorlauftemperatur Bei deutlichen Änderungen der Außentemperatur (ca. 4°) tagsüber nicht folgt, sondern praktisch gleich bleibt. Ist morgens bei Einschalten der Heizung die Aussentemperatur niedriger asl am Vortag, sehe ich eine Erhöhung der Vorlauftemperatur, die dann tagsüber trotz Änderungen der Aussentemperatur wieder praktisch unverändert bleibt.
Bei der Vorgängerheizung konnte man deutliche Änderungen der Vorlauftemperatur auf die Außentemperatur sehen?
Freundliche Grüße
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Temperatur sollte sich entsprechend dem Außenfühler anpassen.
Eventuell ist die Kennlinie der Heizung noch nicht optimal eingestellt.
Die Regelung basiert auf einer "gedämpften" Aussentemperatur.
Das filtert schnelle Änderung raus.
Das ist wie eine Art Tiefpass Filter.
dass die Temperaturregelung gedämpft ist, macht ja Sinn. Trotzdem sollte die Heizkennlinie zum Haus passen.
Diese Einstellung ist nämlich die "Gefühls-Sache" der Bewohner.
Das ist eine Temperaturaufzeichnug von heute, bei der die rote Kurve die Vorlauftemp. der FBH, die blaue die Rücklauftemp. der FBH., die orangefarbene die Fussbodentemp. Wohnzimmer(Südseite), die grüne die Raumtemp. Wohnzimmer und die untere Kurve die Aussentemp. zeigt. Die Heizung ist aussentemperatur gesteuert!!!
Ich frage mich, warum trotz deutlicher Änderung der Aussentemp. keine Reaktion der Vorlauftemp. FBH auftritt.
Freundliche Grüße
Bei meinem Gerät sieht das so aus.
Das ist aber noch ein altes Modell wo man die Dämpfung einstellen konnte.
Dass die Regelung von der Außentemperatur abhängt ist klar. Das Ziel ist ja aber eine konstante Raumtemperatur hinzubekommen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Welcher Zeitraum ist bei dem Diagramm dargestellt?
nutzt ihr die App für den Vitodens 300?
Hallo,
das Temperaturverhalten ist sehr ähnlich wie bei uns. Dann ist das Regelverhalten wohl so.
Welche Hard- und Software nutzt Du zur Aufnahme des Temperaturverhaltens? Wie kommt man an die gedämpfte Temperatur?
Die Vitodens App nutzen wir noch nicht.
Hallo,
du hattest glaube ich auch ein relativ neues Gerät mit der neuen Regelung.
Dort kommst du an die Daten wenn sie zu erst in die Viessmann Cloud gehen.
Dort kann man sie über die API wieder abholen.
Es gibt dafür verschiedene Plugins z.b. für die Hausautomatisierung FHEM
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Dafür benötigst zu z.B. einen Raspberry
VG
über die App kommt man leicht an alle relevaten Einstellungen, wie z.B. auch die Heizungskennlinie.
Die Temperatur sollte sich entsprechend dem Außenfühler anpassen.
Eventuell ist die Kennlinie der Heizung noch nicht optimal eingestellt.
Die Regelung basiert auf einer "gedämpften" Aussentemperatur.
Das filtert schnelle Änderung raus.
Das ist wie eine Art Tiefpass Filter.
dass die Temperaturregelung gedämpft ist, macht ja Sinn. Trotzdem sollte die Heizkennlinie zum Haus passen.
Diese Einstellung ist nämlich die "Gefühls-Sache" der Bewohner.
Das ist eine Temperaturaufzeichnug von heute, bei der die rote Kurve die Vorlauftemp. der FBH, die blaue die Rücklauftemp. der FBH., die orangefarbene die Fussbodentemp. Wohnzimmer(Südseite), die grüne die Raumtemp. Wohnzimmer und die untere Kurve die Aussentemp. zeigt. Die Heizung ist aussentemperatur gesteuert!!!
Ich frage mich, warum trotz deutlicher Änderung der Aussentemp. keine Reaktion der Vorlauftemp. FBH auftritt.
Freundliche Grüße
Bei meinem Gerät sieht das so aus.
Das ist aber noch ein altes Modell wo man die Dämpfung einstellen konnte.
Dass die Regelung von der Außentemperatur abhängt ist klar. Das Ziel ist ja aber eine konstante Raumtemperatur hinzubekommen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Welcher Zeitraum ist bei dem Diagramm dargestellt?
Ca 1,5 Tage.
Oben ist die Legende zu den Farben.
Gelb ist die gedämpfte vom Gerät errechnete Temperatur.
Heute war es sonnig, gestern eher neblig.
Hallo,
das Temperaturverhalten ist sehr ähnlich wie bei uns. Dann ist das Regelverhalten wohl so.
Welche Hard- und Software nutzt Du zur Aufnahme des Temperaturverhaltens? Wie kommt man an die gedämpfte Temperatur?
Die Vitodens App nutzen wir noch nicht.
Hallo,
du hattest glaube ich auch ein relativ neues Gerät mit der neuen Regelung.
Dort kommst du an die Daten wenn sie zu erst in die Viessmann Cloud gehen.
Dort kann man sie über die API wieder abholen.
Es gibt dafür verschiedene Plugins z.b. für die Hausautomatisierung FHEM
https://wiki.fhem.de/wiki/Vitoconnect
Dafür benötigst zu z.B. einen Raspberry
VG
über die App kommt man leicht an alle relevaten Einstellungen, wie z.B. auch die Heizungskennlinie.
Die Dämpfung wird ja über den Parameter 90 eingestellt.
Die Voreinstellung 128 macht das Regelverhalten sehr träge.
Kannst DU für diesen Parameter vernünftige Einstellwerte posten?
z.B.
Einfamilienhaus schlecht isoliert 10-30
Einfamilienhaus normal isoliert 40-80
Einfamilienhaus gut isoliert 90-120
usw.
Danke.
VG
Dein Diagramm ist ohne eine Legende der y-Achse für die Temperaturen wenig aussagekräftig. Die senkrechten Striche sind vermutlich Stundenangaben.
Auch deine Solltemperatur fehlt zur Beurteilung.
Einzig relevant für die "Bewohner" ist letztendlich die Raumtemperatur. Sollte ein Querstrich 1°C sein, dann ist das doch vollstens i.O.
Leider kann ich dir da keine vernünftigen Voreinstellungen anbieten.
Ich würde dir empfehlen, dich an deine optimale Einstellung langsam heran zu tasten.
Fange mit kleinen Veränderungen an und schaue wie es passt. Warte nach jeder Veränderung ein paar Tage und schaue ob es besser oder schlechter wird.