Hallo,
seit 08.2016 haben wir eine neuen Heizung Modell Vitodens 300.
Im Energiecokpit wird der Gasverbrauch angezeigt.
Was sagt dieser Wert konkret aus? Ist das die gemessene erzeugte Wärmemenge?
Und wie ist dieser Wert einzuschätzen?
Bsp.
der Gaszähler hat in einem bestimmten Zeitraum einen Verbrauch von 10m³ gemessen,
für den gleichen Zeitraum zeigt das Energiecockpit einen Verbrauch von 75 kwh an.
Bedeutet dies, dass der Kessel nur mit 70 % läuft?
MfG
Moin!
@CustomerCareBen es sind nicht Kilowatt pro Stunde ("kw/h") sondern Kilowattstunden ("kWh"). Watt ist eine Einheit für Leistung = Arbeit pro Zeit, und muss daher mit Zeit multipliziert werden, um wieder Arbeit = Energie zu ergeben. *klugschiessermodus_aus* 😁
@u0789 du kannst mittels Eingabe der Gasqualität den 'Umrechnungsfaktor' an der Steuerung einstellen (der steht in deiner Gasrechnung). Trotz allem ist das Ganze nur errechnet, nicht wirklich gemessen. Bei mir passt es dafür trotzdem erstaunlich gut (zeigt ~10% zu viel an, was aber auch damit zusammenhängen kann, dass ich mal Zählerstände eingegeben hatte und dabei nicht bedacht, dass wir ja auch noch einen Gasherd haben - ca. 1kWh Gasherd und ca. 10kWh Warmwasserbereitung täglich - es war Sommer...).
beste Grüsse!
Phil