Ich betreibe seit 13 Jahren eine Vitodens 300 in einem Einrohrsystem. Inzwischen sind 23000 Brennerstunden mit 215000 Starts aufgelaufen, am Tag manchmal bis zu 120 Starts.
Für ein Reihenmittelhaus, Baujahr 1990, 120 qm Wohnfläche ist wahrscheinlich diese Anlage mit 4,9 – 18 Kw überdimensioniert.
Ich hab schon x verschiedenen Einstellungen mit Neigung und Niveau ausprobiert, und bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Auch mein Heizungsbauer hilft mir nicht weiter.
Ich hab den Verlauf eines Tages als Graphik beigefügt:
bzw. ein anderer Tag:
und einen weiteren Tag mit einer höheren Temperatur:
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand an Hand dieser Graphiken Ratschläge geben könnte.
Mut freundlichen Grüßen
hallo Flo Schneider,
hier die Tagesauswertung vom Dienstag 10.12.2019
tagesauswertung, Dienstag 10.12.2019
Die Anzahl Starts ist zurückgegangen, kann aber wegen unterschiedlicher Außentemperaturen nur bedingt verglichen werden.
Etwas, was nur in den zugehörigen Tabellen zu erkennen ist: die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ist von 7,2 auf 6,8 Grad zurückgegangen.
Ich versuch es heute mit 80/75 Prozent Pumpenleistung.
Ich hab die Tagesauswertung vom Dienstag oben unter Flo_Schneider reingehängt, hier nochmal zur Wiederholung:
hallo Flo Schneider,
hier die Tagesauswertung vom Dienstag 10.12.2019
tagesauswertung, Dienstag 10.12.2019
Die Anzahl Starts ist zurückgegangen, kann aber wegen unterschiedlicher Außentemperaturen nur bedingt verglichen werden.
Etwas, was nur in den zugehörigen Tabellen zu erkennen ist: die Differenz zwischen Vorlauf und Rücklauf ist von 7,2 auf 6,8 Grad zurückgegangen.
Ich versuch es heute mit 80/75 Prozent Pumpenleistung.
hallo Flo_Schneider
und hier die Tagesauswertung vom Mittwoch, 11. Dezember 2019
Tagesauswertung Mittwoch 11.12.2019
Ziehlt man die 25 Starts ab, die während der Nachtabsenkung gelaufen sind, kommt man auf 48 Starts, d.h. knapp 3 pro Stunde.
Insgesamt waren die Räume zu gut geheizt, so daß ich schon ab Mittag die HK-Ventile im WZ auf 20 Grad runtergestellt habe, am Abend so gar auch noch das Niveau und die Raumtemperatur.
Was man in der Graphik nicht so leicht sieht, aber den Tabellen, ist, daß die Differenz zwischen Vor-und Rücklauf 6,3 Grad ist, (bei Pumpenleistung 60/55 7,2 Grad).
Insgesamt kommt mir der Gasverbrauch sehr hoch vor, auch wenn morgen knapp -7 Grad AT war, ab 11 Uhr jedoch größtenteils Plus-Grade!
Soweit keine Vorschläge von Ihnen kommen, laß ich heute die Anlage mit Pumpenleistung wie gestern mit 80/75 und Neigung/Niveau 4/10 weiterlaufen.
Einen schönen Tag
haell
Ich hab die Tagesauswertung vom Mittwoch oben unter Flo_Schneider reingehängt, hier nochmal zur Wiederholung:
hallo Flo_Schneider
und hier die Tagesauswertung vom Mittwoch, 11. Dezember 2019
Tagesauswertung Mittwoch 11.12.2019
Ziehlt man die 25 Starts ab, die während der Nachtabsenkung gelaufen sind, kommt man auf 48 Starts, d.h. knapp 3 pro Stunde.
Insgesamt waren die Räume zu gut geheizt, so daß ich schon ab Mittag die HK-Ventile im WZ auf 20 Grad runtergestellt habe, am Abend so gar auch noch das Niveau und die Raumtemperatur.
Was man in der Graphik nicht so leicht sieht, aber den Tabellen, ist, daß die Differenz zwischen Vor-und Rücklauf 6,3 Grad ist, (bei Pumpenleistung 60/55 7,2 Grad).
Insgesamt kommt mir der Gasverbrauch sehr hoch vor, auch wenn morgen knapp -7 Grad AT war, ab 11 Uhr jedoch größtenteils Plus-Grade!
Soweit keine Vorschläge von Ihnen kommen, laß ich heute die Anlage mit Pumpenleistung wie gestern mit 80/75 und Neigung/Niveau 4/10 weiterlaufen.
Einen schönen Tag
haell
hallo Flo_Schneider
anbei die neue
Tagesauswertung Donnerstag, 12.12.2019
Ich bin um 19:00 Uhr unruhig geworden und hab die Pumpenleistung auf 50/45 gesenkt. Dann ist die Differenz zwischen Vor- und Rücklauf wieder auf 7,2 Grad gestiegen. Soll man auf deses 1 Grad mehr Brennwert so viel Wert legen?
Gruß haell