Guten Tag, ich habe eine Vitodens 300 aus Baujahr 2017.

Die Pumpe läuft auf Codierung 86:00.

Nach einem anderen Beitrag wurde von einem Viessmann Moderator geschrieben dass bei  86:00 die Außentemperatur, die Heizkennlinie und die Schaltzeiten eine Rolle spielen.

 

Frage: Spielt der Differenzdruck beim Parameter 86:00 gar keine Rolle?

Die Pumpe würde ja dann gar nicht auf sich schließende Thermostatventile reagieren?

 

 

1 ANTWORT 1

Die Codieradresse 86 ist nur aktiv, wenn die Anlage mit nur einem ungemischten Heizkreis betrieben wird. Du kannst dann die Restförderhöhe entsprechend anpassen. Der Differenzdruck spielt bei der Adresse 86 keine Rolle. 

Angenommen es würden alle Thermostate schließen, dann fährt die Pumpe gegen diese Thermostate. Daher sollte bei dir ein hydraulischer Abgleich erfolgen. 

Grüße °pa