Vitodens 300 Bj.2004 35kW Flammenansteuerung

Brennwertgerät Vitodens 300, Bj.2004, 35 kW

Frage: Wie wird die Gasflamme angesteuert -

Statisch 100% ON / 0% Flamme OFF 

oder Dynamisch z.B. ....11%...27%...45%....57%....bis 100% Flamme?

Bitte um Info.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

Dynamisch.

Das Gerät hat aber eine sehr hohe min. Modulationsgrenze, siehe Typenschild.

11% wird es nie erreichen.

 

VG 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1

Hallo,

 

Dynamisch.

Das Gerät hat aber eine sehr hohe min. Modulationsgrenze, siehe Typenschild.

11% wird es nie erreichen.

 