abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 B3HG Dämpfung der Vorlauftemperatur in Abhängigkeit zur Außentemperatur

Hallo zusammen,

mir ist aufgefallen, das die Steigung der Vorlauftemperatur sehr lange der Aussentemperatur hinterherläuft.

Folgende Werte liegen vor.

Neigung : 0,8

Niveau : 4

Aussentemperatur : -2,4°C

Lt.Einstellung sollte die Vorlauftemperatur bei ca.44 °C liegen.

Der soll / ist Wert liegt schon seit Stunden bei 42°C.

Wie träge ist denn die Dämpfung und kann man diese evtl.anpassen?

Brenner moduliert bei 17,9%,Volumenstrom : 482 L/Std.

Heizung läuft sehr stabil.

Über eine Info freue ich mich.

Freundliche Grüße

Peter

 

2 ANTWORTEN 2

In der Viessmann-Regelung werden für die Berechnung des VLT-Sollwerts AT-Werte aus den letzten 24 Stunden berücksichtigt. Diese "Dämpfung" soll wohl schnelle Sprünge in der VLT bei sich schnell verändernden AT verhindern. Ich weiß nicht, ob und wie man auf diesen Regelalgorithmus Einfluss nehmen kann.

Zumindest bei der Vitotronic 200 KW2 kann die Zeitkonstante für die Berechnung der Vorlauftemperatur  angepasst werden in Codierebene 2, Parameter 90

 

Viele Grüße

Stefan

Vitola222 @2001mit V2A-Speicher Vitotronic 200 KW2, Radiatoren und trotzdem Mischer
Vitola300 @2000, Vitosol 200, Solartrol-E, Vitocell 300, Vitotronic 200 KW2, FBH, Rad. & wasserf. Kamin
Top-Lösungsautoren