Hallo zusammen,
mir ist aufgefallen, das die Steigung der Vorlauftemperatur sehr lange der Aussentemperatur hinterherläuft.
Folgende Werte liegen vor.
Neigung : 0,8
Niveau : 4
Aussentemperatur : -2,4°C
Lt.Einstellung sollte die Vorlauftemperatur bei ca.44 °C liegen.
Der soll / ist Wert liegt schon seit Stunden bei 42°C.
Wie träge ist denn die Dämpfung und kann man diese evtl.anpassen?
Brenner moduliert bei 17,9%,Volumenstrom : 482 L/Std.
Heizung läuft sehr stabil.
Über eine Info freue ich mich.
Freundliche Grüße
Peter
In der Viessmann-Regelung werden für die Berechnung des VLT-Sollwerts AT-Werte aus den letzten 24 Stunden berücksichtigt. Diese "Dämpfung" soll wohl schnelle Sprünge in der VLT bei sich schnell verändernden AT verhindern. Ich weiß nicht, ob und wie man auf diesen Regelalgorithmus Einfluss nehmen kann.
Zumindest bei der Vitotronic 200 KW2 kann die Zeitkonstante für die Berechnung der Vorlauftemperatur angepasst werden in Codierebene 2, Parameter 90
Viele Grüße
Stefan