Vitodens 300 B3HG 25KW inkl. Solarthermie mit Heizungsunterstützung Fragen Probleme Hydraulik und Takten

Hallo Zusammen,

wir haben von unserem Heizungsbauer eine Vitodens 300 B3HG inkl. Solarthermie zur Heizungsunterstützung erhalten.

Es wurde ein 500L Heizungspufferspeicher mit 2 WT installiert inkl. Frischwasserstation. 

Der Puffer wird zusätzlich als Weiche genutzt. 

Ich habe die Hydraulik mal versucht abzubilden, da ich keine Plan erhalten habe.

 

Zuerst war es so, dass die Gastherme so hoch geheizt hat, das der Mischer im Heizkreis zugefahren ist, dann wurde die Weiche (Puffer) geheizt, bis fast der ganze Puffer heiß wurde. Sprich Warmwasserbereitung hat die Gastherme nie gemacht, da Sie über den Heizkreis die Weiche und damit natürlich auch den Warmwasserbereich im Puffer für die FriWa aufgeheizt hatte.

 

Dann wurde jetzt der Parameter 934.5 von 8K auf 0K gestellt. Jetzt ist zwar das extreme aufheizen der Weiche weg, aber die Heizung taktet extrem viel, weil die Brennervorlauftemperatur und die Modulation hoch gehen, obwohl eigentlich die Heizkreisvorlauftemparatur nach der Heizkurve und Außentemperatur eigentlich ausreichend ist. Dann fährt natürlich wieder der Mischer zu, und dann schaltet die Heizung wieder ab. Vorlauftemperatur Gasbrenner fällt, Vorlauf fällt, Weiche fällt... Brenner geht wieder an mit hoher Modulation usw.

 

Also eigentlich dachte ich ja ich habe hier ne Anlage die bis auf knappe 2KW runter kann und nur so hoch moduliert wie Sie es brauch. Aktuell weis ich aber nicht warum Sie die Anforderung bekommt so viel Wärme bereitstellen zu müssen.

Heizkurve 1 Niv 4

220m2 Bhj1955 nicht gedämmt

Heizkörper 2 Rohrsystem

 

Ich hoffe es kann mir jemand Helfen für mein Problem eine Lösung zu finden.

Wir haben uns die Schemas von Viessmann angesehen, hier wäre das 4802730_2004_02 eigentlich eine Überlegung wert, aber unser Heizungsbauer bewegt sich natürlich aufgrund der Unkosten nicht und meint Sein Schema wäre von Viessmann überprüft worden. Leider finde ich aber bei Viessmann kein Schema mit einem Puffer mit 2 WT etc. 

 

Hiiilllfffeeee 🙂 und Vielen Dank

Wenn weitere Infos benötigt werden, kurz bescheid geben.

 

 

 

 

Hydraulikplan.jpg
36 ANTWORTEN 36

Hi,

 

könnte auch das 4802725 sein:

 

Zwischenablage-1.jpg

Die Ursache für den zu hohen VL würde ich zuerst in der Codierung suchen. Du könntest mit der

Viessmann- App auch eine neue Inbetriebnahme durchführen. Ggf. wurde da was falsch angeklickt.

Vielleicht läuft auch die Mischerpumpe nicht oder zu schwach, sodass ein Wärmestau entsteht den

das System über den Puffer abbaut. Werden die Heizkörper denn zuerst noch heiß?

 

Gruß

Fiedel

Hallo,

 

warum wurde  eine Speicher mit 2. WT oben verwendet, das macht hier doch überhaupt keinen Sinn.!

War der schon vorhanden?

 

Hast du eine Idee wie viel Volumenstrom du durch die Heizkörper hast?

-gibt es eine Berechnung zum HA?

-Zeigt die Pumpe den Volumenstrom an?

-oder zeigt  die Pumpe die el. Leistung an?

 

VG 

 

 

Hallo Zusammen, vielen Dank für die Rückmeldungen

 

Nein Puffer neu.
Warum 2. WT kann ich nicht sagen, bekomme darauf aber keine Antwort außer, dass dieses Schema so mit Viessmann abgestimmt und freigegeben wäre.

 

Das andere Schema haben wir auch schon gefunden, aber hier wird ja immer über den Puffer zirkuliert auch wenn Solarthermie gerade nichts bringt ( Somit erhitzt sich ja mein Solarwasser durch den Rücklauf und die Solarthermie hat dann ja einen höheren Einschaltwert (Temp) , das andere Schema würde ja nur bei Bedarf über den Warmen Puffer schalten wenn Solarthermie genug aufgeheizt hat.

Der Rücklauf wird ja so oder so bei beiden angehoben.

 

So nun zu den Pumpen.

Ich habe eine im Mischerkreis (GRundfos UPM3S Auto 25-60 130 ZZZ) die auf Automatik Heizkörperbetrieb steht, sowie die interne Pumpe die wohl auch auf Automatik ( und in der Leistung max auf 80%) steht. Ich sehe für die interne Pumpe den Volumenstrom für die in der Mischergruppe natürlich nicht.

Ich habe die Daten des Hydraulischen Abgleichs angefügt.

 

Inbetriebnahme hat eigentlich gepasst stand nebendran, soweit ich das verstanden habe mit der Weiche und Puffer und Warmwasser 😄 

 

Was meinst du mit werden die Heizkörper heiß. Natürlich werden die Warm. kurz natürlich wärmer als Soll bis der Mischer zugefahren ist, aber Sie werden ich sag mal normal warm / heiß

 

Wo kann ich den in der Codierung schauen welche Parameter werden benötigt?

 

Wenn ich die Inbetriebnahme neu durchführe, verliere ich dann meine Energiecockpitwerte?

 

Vielen Dank nochmal für die Hilfe und ich hoffe ich konnte eure Fragen beantworten ansonsten meldet euch was ihr Braucht bin Dankbar für jede Hilfe.

HA.jpg

Hallo,

 

wie heisst den der Speicher genau??

 

Damit diese Schema funktioniert, muss die Pumpe des Vitodens ein paar Liter mehr in den Speicher transportieren, als der Heizkreis abnimmt.

 

Laut der Berechnung  sind das 1453 Liter/h, wen alle Heizkörper an sind. (sind sie das ?)

 

>>die auf Automatik Heizkörperbetrieb steht, 

Wenn die Berechnung sagt es werden 210 mbar benötigt, würde ich das auch einstellen, leider kann man die Grundfos Pumpen hier nicht so genau justieren.

 

angenommen es sind nicht alle Heizkörper an und es gehen nur 1000l/h durch die Heizkörper.

Dann must du die Interne Pumpe so einstellen, dass dein WMZ 1050 oder 1100l/h anzeigt, wenn der Brenner läuft.

 

VG 

 

 

Hallo qwert089,

 

also der Speicher ist von Huch  SPSX-2G 500L

 

Aktuell sind alle Heizkörperventile nahezu 100% offen ( Smarthome ) da ich die Heizkurve weit herunterstelle.

 

Jetzt steig ich leider aus, da ich gerade auch nicht vor der Anlage stehe. Ich kann an der Grundfos ja nur die Pünktchen oben umstellen. Welches wäre den dann der richtige? Hab leider kein Datenblatt gerade zur Hand.

und wie würde ich die interne Pumpe einstellen müssen? Ich blick noch net den Unterschied zwischen Proportional und Konstant usw 😞 sorry

 

Die 210mbar sind aus den 2,1 Meter Förderhöhe richtig?

 

Aber selbst wenn ich die Pumpen ändere und einen anderen Durchfluss habe, warum moduliert mein Brenner so hoch, dass er am Heizkreismischer dann zufährt und den Puffer ( Weiche) heizt, bis dann irgendwann der Brenner wieder ausgeht, anstatt modulierend zu fahren. ( Takten ) Diesen Zusammenhang habe ich noch nicht verstanden. Ich Dachte eigentlich immer das die Gastherme mein Heizkreis speisst, und dann moduliert je nachdem was Sie brauch um die Vorlauftemparatur zu erreichen. WEnn dann im Puffer genug Wärme durch Solar erreicht wurde, die interne Pumpe der Gastherme ausgeht und soit das warme wasser aus dem Puffer Weiche gezoghen wird. Aber so erschließt sich mir die Hydraulik irgendwie nicht .-( 

 

Der Brenner ist gerade aus und die interne Pumpe laut ViCare 154l/h

Im Anhang mal gerade die Stufen der Modulation und der Pumpeleistung aber alles unter 1000l

so dann bei den letzten 93 Prozent ging er jetzt direkt wieder aus ohne herunterzumodolieren

 

 

 

Vielen Vielen Dank für die Unterstützung.

 

Falls Codierungen und Einstellungen benötigt werden gerne schreiben ich reich die dann schnellst möglich nach

 

1000 Dank

 

 

21Prozent.jpg
9Prozent.jpg
46Prozent.jpg
35Prozent.jpg
55Prozent.jpg
66Prozent.jpg
74Prozent.jpg
84Prozent.jpg
93Prozent.jpg
AUS.jpg

Hallo,

 

Aus meine Sicht ist der Speicher fehl am Platz, durch den 2. WT muss der Vitodens  für die WW Ladung eine min. 10 K höhere Vorlauftemperatur bereitstellen als wenn man das direkt ohne den WT angeschlossen hätte.

--> mehr Gasverbrauch

--> höhere Anschaffungs-Kosten für den Speicher 

https://huch.com/uploads/tx_ccdmsteeltanks/spsxg_02.pdf

 

 

Aber das ist ja nicht dein primäres Thema.

 

>>Diesen Zusammenhang habe ich noch nicht verstanden. 

Der Vitodens versucht seine Kesseltemperatur nach dem Sensor "Hydraulische Weiche" zu regelnd der im Puffer sitzt. Wenn aber wegen zu wenig Volumenstrom im Kesselkreis dort gar keine erwärmtes Wasser ankommt, regelt er die Kesselleistung und Kesseltemp immer weiter hoch, bis der Mischer schliesst.

Dann zieht der Heizkreis weniger Wasser (selber Effekt bei 934.5 von 8K) ab. Dann kommt Wasser in den Puffer und der Sensor registriert einen Anstieg.

 

https://product-selection.grundfos.com/de/products/up-oem/upm3-oem/upm3-auto-59C93602?pumpsystemid=2...

Theoretisch sollte PP1 passen.

 

 

Die interne Pumpe wirst du vermutlich auf 100% setzen müssen.

Evtl auch 934.5 auf 2 oder 3, weil die interne Pumpe die 1453l/h gar nicht schafft.

 

VG 

 

 

 

Restförderhöhe Vitodens.PNG

Hi,

 

Als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstverständlich.

 

Nun zu deinen Fragen:

Der bivalente Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzähler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers.

Ich halte ihn auch für fehl am Platz habe aber technisch nichts entgegen zu setzen.ich lege immer wieder die hier 2 genannten viessmann Schemen vor bekomme aber wieder und wieder als Antwort das das Schema was sie verbaut habe von viessmann abgenommen und korrekt wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Schema wie bei mir verbaut jetzt nicht gänzlich falsch.

 

Ich habe jetzt folgende Werte Angepaßt.

Die Pumpe in der Mischergruppe auf die PP1 gestellt, gefühlt sind nun die Heizkörper abet nicht mehr vollflächig warm.

 

Das die interne Pumpe den volumenstrom nicht erreicht, ist das ein Mangel der eine Nachbesserung benötigt bzw gibt es hier überhaupt Abhilfe oder ist das einfach so.

 

 

934.5 von 0 auf 2

1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ von 80 auf 100 umgestellt.

 

Sind diese Einstellungen ggf. Noch von belang:

 

1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ = 0

1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe“ = 0

1432.2 „Betriebsweise der Primärkreispumpe“ = 0

 

Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr zu und die Weiche bekommt die normale Temperatur.

Er moduliert nun mal bis 70% mal auch mehr aber auch brav wieder nach unten richtung 9 - 15 und hält das dann auch. 

Aber auf dem Display sehe ich dann ab und an mal eine Diskrepanz zwischen soll Vorlauf Soll 38 und Ist 34.

 

Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, dann das Signal für warmwasser bekommt der Brenner ausschaltet. Ist dies normal?

Also klar warmwasservorrang aber warum geht er aus und macht nicht einfach warmwasser und spart sich das erneute zünden?!

 

Dann schaltet der Brenner ein und geht dann auf die 70grad vorlauf für Warmwassersoll 50 Grad.

Sind die 50grad ( inkl. Pumpennachlauf dann Sensor 55.4) erreicht schaltet der Brenner wieder aus. 

Zusätzlich schaltet auch die interne Pumpe aus. Sprich das heisse Kesselwasser der Warmwasserbereitung verbleibt im Brenner anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gehen und kühlt dort natürlich wieder aus. Sollte ich hier den nachlauf 

 

534.0 „Umwälzpumpe Nachlauf“ erhöhen um den folgenden Punkt eventuell zu kompensieren?

 

Durch das Stehen kommt es natürlich zu einer nacherhitzung plus minus 8 im kessel.

 

Diese Einstellungen haben ja nichts mit der integrierten Pumpe sondern mit der nach dem Mischer zu tun. 

Da meine aber hier kein PWM hat haben diese Einstellungen ja keine Auswirkungen:

 

1103.0 „Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“ 

 

1103.1 „Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“ 

 

 

Nochmals vielen vielen vielen Danke an alle Unterstützer.

Falls ich felgen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden gebt bescheid.

 

Daaaanke

 

 

 

Hi,

Als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstverständlich.

Nun zu deinen Fragen:
Der bivalente Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzähler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers.
Ich halte ihn auch für fehl am Platz habe aber technisch nichts entgegen zu setzen.ich lege immer wieder die hier 2 genannten viessmann Schemen vor bekomme aber wieder und wieder als Antwort das das Schema was sie verbaut habe von viessmann abgenommen und korrekt wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Schema wie bei mir verbaut jetzt nicht gänzlich falsch.

Ich habe jetzt folgende Werte Angepaßt.
Die Pumpe in der Mischergruppe auf die PP1 gestellt, gefühlt sind nun die Heizkörper abet nicht mehr vollflächig warm.

Das die interne Pumpe den volumenstrom nicht erreicht, ist das ein Mangel der eine Nachbesserung benötigt bzw gibt es hier überhaupt Abhilfe oder ist das einfach so.


934.5 von 0 auf 2
1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ von 80 auf 100 umgestellt.

Sind diese Einstellungen ggf. Noch von belang:

1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ = 0
1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe“ = 0
1432.2 „Betriebsweise der Primärkreispumpe“ = 0

Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr zu und die Weiche bekommt die normale Temperatur.
Er moduliert nun mal bis 70% mal auch mehr aber auch brav wieder nach unten richtung 9 - 15 und hält das dann auch.
Aber auf dem Display sehe ich dann ab und an mal eine Diskrepanz zwischen soll Vorlauf Soll 38 und Ist 34.

Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, dann das Signal für warmwasser bekommt der Brenner ausschaltet. Ist dies normal?
Also klar warmwasservorrang aber warum geht er aus und macht nicht einfach warmwasser und spart sich das erneute zünden?!
Gefühlt macht er jetzt auch öfters warmwasser als vorher. Kann es sein das er mir das über die Weiche aus dem Puffer zieht?!

Dann schaltet der Brenner ein und geht dann auf die 70grad vorlauf für Warmwassersoll 50 Grad.
Sind die 50grad ( inkl. Pumpennachlauf dann Sensor 55.4) erreicht schaltet der Brenner wieder aus.
Zusätzlich schaltet auch die interne Pumpe aus. Sprich das heisse Kesselwasser der Warmwasserbereitung verbleibt im Brenner anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gehen und kühlt dort natürlich wieder aus. Sollte ich hier den nachlauf

534.0 „Umwälzpumpe Nachlauf“ erhöhen um den folgenden Punkt eventuell zu kompensieren?

Durch das Stehen kommt es natürlich zu einer nacherhitzung plus minus 8 im kessel.

Diese Einstellungen haben ja nichts mit der integrierten Pumpe sondern mit der nach dem Mischer zu tun.
Da meine aber hier kein PWM hat haben diese Einstellungen ja keine Auswirkungen:

1103.0 „Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“

1103.1 „Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“


Nochmals vielen vielen vielen Danke an alle Unterstützer.
Falls ich felgen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden gebt bescheid.

Daaaanke

 

Hi,

 
Als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstverständlich.
 
Nun zu deinen Fragen:
Der bivalente Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzähler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers.
Ich halte ihn auch für fehl am Platz habe aber technisch nichts entgegen zu setzen.ich lege immer wieder die hier 2 genannten viessmann Schemen vor bekomme aber wieder und wieder als Antwort das das Schema was sie verbaut habe von viessmann abgenommen und korrekt wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Schema wie bei mir verbaut jetzt nicht gänzlich falsch.
 
Ich habe jetzt folgende Werte Angepaßt.
Die Pumpe in der Mischergruppe auf die PP1 gestellt, gefühlt sind nun die Heizkörper abet nicht mehr vollflächig warm.
 
Das die interne Pumpe den volumenstrom nicht erreicht, ist das ein Mangel der eine Nachbesserung benötigt bzw gibt es hier überhaupt Abhilfe oder ist das einfach so.
 
 
934.5 von 0 auf 2
1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ von 80 auf 100 umgestellt.
 
Sind diese Einstellungen ggf. Noch von belang:
 
1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ = 0
1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe“ = 0
1432.2 „Betriebsweise der Primärkreispumpe“ = 0
 
Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr zu und die Weiche bekommt die normale Temperatur.
Er moduliert nun mal bis 70% mal auch mehr aber auch brav wieder nach unten richtung 9 - 15 und hält das dann auch. 
Aber auf dem Display sehe ich dann ab und an mal eine Diskrepanz zwischen soll Vorlauf Soll 38 und Ist 34.
 
Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, dann das Signal für warmwasser bekommt der Brenner ausschaltet. Ist dies normal?
Also klar warmwasservorrang aber warum geht er aus und macht nicht einfach warmwasser und spart sich das erneute zünden?!
Gefühlt macht er jetzt auch öfters warmwasser als vorher. Kann es sein das er mir das über die Weiche aus dem Puffer zieht?!
 
Dann schaltet der Brenner ein und geht dann auf die 70grad vorlauf für Warmwassersoll 50 Grad.
Sind die 50grad ( inkl. Pumpennachlauf dann Sensor 55.4) erreicht schaltet der Brenner wieder aus. 
Zusätzlich schaltet auch die interne Pumpe aus. Sprich das heisse Kesselwasser der Warmwasserbereitung verbleibt im Brenner anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gehen und kühlt dort natürlich wieder aus. Sollte ich hier den nachlauf 
 
534.0 „Umwälzpumpe Nachlauf“ erhöhen um den folgenden Punkt eventuell zu kompensieren?
 
Durch das Stehen kommt es natürlich zu einer nacherhitzung plus minus 8 im kessel.
 
Diese Einstellungen haben ja nichts mit der integrierten Pumpe sondern mit der nach dem Mischer zu tun. 
Da meine aber hier kein PWM hat haben diese Einstellungen ja keine Auswirkungen:
 
1103.0 „Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“ 
 
1103.1 „Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“ 
 
 
Nochmals vielen vielen vielen Danke an alle Unterstützer.
Falls ich felgen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden gebt bescheid.
 
Daaaanke
 
 

 

Hi,

Als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstverständlich.

Nun zu deinen Fragen:
Der bivalente Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzähler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers.
Ich halte ihn auch für fehl am Platz habe aber technisch nichts entgegen zu setzen.ich lege immer wieder die hier 2 genannten viessmann Schemen vor bekomme aber wieder und wieder als Antwort das das Schema was sie verbaut habe von viessmann abgenommen und korrekt wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Schema wie bei mir verbaut jetzt nicht gänzlich falsch.

Ich habe jetzt folgende Werte Angepaßt.
Die Pumpe in der Mischergruppe auf die PP1 gestellt, gefühlt sind nun die Heizkörper abet nicht mehr vollflächig warm.

Das die interne Pumpe den volumenstrom nicht erreicht, ist das ein Mangel der eine Nachbesserung benötigt bzw gibt es hier überhaupt Abhilfe oder ist das einfach so.


934.5 von 0 auf 2
1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ von 80 auf 100 umgestellt.

Sind diese Einstellungen ggf. Noch von belang:

1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ = 0
1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe“ = 0
1432.2 „Betriebsweise der Primärkreispumpe“ = 0

Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr zu und die Weiche bekommt die normale Temperatur.
Er moduliert nun mal bis 70% mal auch mehr aber auch brav wieder nach unten richtung 9 - 15 und hält das dann auch.
Aber auf dem Display sehe ich dann ab und an mal eine Diskrepanz zwischen soll Vorlauf Soll 38 und Ist 34.

Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, dann das Signal für warmwasser bekommt der Brenner ausschaltet. Ist dies normal?
Also klar warmwasservorrang aber warum geht er aus und macht nicht einfach warmwasser und spart sich das erneute zünden?!
Gefühlt macht er jetzt auch öfters warmwasser als vorher. Kann es sein das er mir das über die Weiche aus dem Puffer zieht?!

Dann schaltet der Brenner ein und geht dann auf die 70grad vorlauf für Warmwassersoll 50 Grad.
Sind die 50grad ( inkl. Pumpennachlauf dann Sensor 55.4) erreicht schaltet der Brenner wieder aus.
Zusätzlich schaltet auch die interne Pumpe aus. Sprich das heisse Kesselwasser der Warmwasserbereitung verbleibt im Brenner anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gehen und kühlt dort natürlich wieder aus. Sollte ich hier den nachlauf

534.0 „Umwälzpumpe Nachlauf“ erhöhen um den folgenden Punkt eventuell zu kompensieren?

Durch das Stehen kommt es natürlich zu einer nacherhitzung plus minus 8 im kessel.

Diese Einstellungen haben ja nichts mit der integrierten Pumpe sondern mit der nach dem Mischer zu tun.
Da meine aber hier kein PWM hat haben diese Einstellungen ja keine Auswirkungen:

1103.0 „Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“

1103.1 „Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“


Nochmals vielen vielen vielen Danke an alle Unterstützer.
Falls ich felgen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden gebt bescheid.

Daaaanke

 

Hi,

Als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstverständlich.

Nun zu deinen Fragen:
Der bivalente Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzähler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers.
Ich halte ihn auch für fehl am Platz habe aber technisch nichts entgegen zu setzen.ich lege immer wieder die hier 2 genannten viessmann Schemen vor bekomme aber wieder und wieder als Antwort das das Schema was sie verbaut habe von viessmann abgenommen und korrekt wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Schema wie bei mir verbaut jetzt nicht gänzlich falsch.

Ich habe jetzt folgende Werte Angepaßt.
Die Pumpe in der Mischergruppe auf die PP1 gestellt, gefühlt sind nun die Heizkörper abet nicht mehr vollflächig warm.

Das die interne Pumpe den volumenstrom nicht erreicht, ist das ein Mangel der eine Nachbesserung benötigt bzw gibt es hier überhaupt Abhilfe oder ist das einfach so.


934.5 von 0 auf 2
1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ von 80 auf 100 umgestellt.

Sind diese Einstellungen ggf. Noch von belang:

1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ = 0
1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe“ = 0
1432.2 „Betriebsweise der Primärkreispumpe“ = 0

Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr zu und die Weiche bekommt die normale Temperatur.
Er moduliert nun mal bis 70% mal auch mehr aber auch brav wieder nach unten richtung 9 - 15 und hält das dann auch.
Aber auf dem Display sehe ich dann ab und an mal eine Diskrepanz zwischen soll Vorlauf Soll 38 und Ist 34.

Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, dann das Signal für warmwasser bekommt der Brenner ausschaltet. Ist dies normal?
Also klar warmwasservorrang aber warum geht er aus und macht nicht einfach warmwasser und spart sich das erneute zünden?!
Gefühlt macht er jetzt auch öfters warmwasser als vorher. Kann es sein das er mir das über die Weiche aus dem Puffer zieht?!

Dann schaltet der Brenner ein und geht dann auf die 70grad vorlauf für Warmwassersoll 50 Grad.
Sind die 50grad ( inkl. Pumpennachlauf dann Sensor 55.4) erreicht schaltet der Brenner wieder aus.
Zusätzlich schaltet auch die interne Pumpe aus. Sprich das heisse Kesselwasser der Warmwasserbereitung verbleibt im Brenner anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gehen und kühlt dort natürlich wieder aus. Sollte ich hier den nachlauf

534.0 „Umwälzpumpe Nachlauf“ erhöhen um den folgenden Punkt eventuell zu kompensieren?

Durch das Stehen kommt es natürlich zu einer nacherhitzung plus minus 8 im kessel.

Diese Einstellungen haben ja nichts mit der integrierten Pumpe sondern mit der nach dem Mischer zu tun.
Da meine aber hier kein PWM hat haben diese Einstellungen ja keine Auswirkungen:

1103.0 „Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“

1103.1 „Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“


Nochmals vielen vielen vielen Danke an alle Unterstützer.
Falls ich felgen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden gebt bescheid.

Daaaanke

 

falls meine antwort mehrfach auftauchen sollte sorry aber die war nach dem absenden immer wieder weg 

 

Hi,

Als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstverständlich.

Nun zu deinen Fragen:
Der bivalente Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzähler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers.
Ich halte ihn auch für fehl am Platz habe aber technisch nichts entgegen zu setzen.ich lege immer wieder die hier 2 genannten viessmann Schemen vor bekomme aber wieder und wieder als Antwort das das Schema was sie verbaut habe von viessmann abgenommen und korrekt wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Schema wie bei mir verbaut jetzt nicht gänzlich falsch.

Ich habe jetzt folgende Werte Angepaßt.
Die Pumpe in der Mischergruppe auf die PP1 gestellt, gefühlt sind nun die Heizkörper abet nicht mehr vollflächig warm.

Das die interne Pumpe den volumenstrom nicht erreicht, ist das ein Mangel der eine Nachbesserung benötigt bzw gibt es hier überhaupt Abhilfe oder ist das einfach so.


934.5 von 0 auf 2
1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ von 80 auf 100 umgestellt.

Sind diese Einstellungen ggf. Noch von belang:

1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ = 0
1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe“ = 0
1432.2 „Betriebsweise der Primärkreispumpe“ = 0

Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr zu und die Weiche bekommt die normale Temperatur.
Er moduliert nun mal bis 70% mal auch mehr aber auch brav wieder nach unten richtung 9 - 15 und hält das dann auch.
Aber auf dem Display sehe ich dann ab und an mal eine Diskrepanz zwischen soll Vorlauf Soll 38 und Ist 34.

Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, dann das Signal für warmwasser bekommt der Brenner ausschaltet. Ist dies normal?
Also klar warmwasservorrang aber warum geht er aus und macht nicht einfach warmwasser und spart sich das erneute zünden?!
Gefühlt macht er jetzt auch öfters warmwasser als vorher. Kann es sein das er mir das über die Weiche aus dem Puffer zieht?!

Dann schaltet der Brenner ein und geht dann auf die 70grad vorlauf für Warmwassersoll 50 Grad.
Sind die 50grad ( inkl. Pumpennachlauf dann Sensor 55.4) erreicht schaltet der Brenner wieder aus.
Zusätzlich schaltet auch die interne Pumpe aus. Sprich das heisse Kesselwasser der Warmwasserbereitung verbleibt im Brenner anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gehen und kühlt dort natürlich wieder aus. Sollte ich hier den nachlauf

534.0 „Umwälzpumpe Nachlauf“ erhöhen um den folgenden Punkt eventuell zu kompensieren?

Durch das Stehen kommt es natürlich zu einer nacherhitzung plus minus 8 im kessel.

Diese Einstellungen haben ja nichts mit der integrierten Pumpe sondern mit der nach dem Mischer zu tun.
Da meine aber hier kein PWM hat haben diese Einstellungen ja keine Auswirkungen:

1103.0 „Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“

1103.1 „Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“


Nochmals vielen vielen vielen Danke an alle Unterstützer.
Falls ich felgen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden gebt bescheid.

Daaaanke

 

 

 

Irgendwie werden meine Antworten nicht angezeigt. Sorry wenn sie bei euch mehrfach angezeigt werden.

Hi,

Als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstverständlich.

Nun zu deinen Fragen:
Der bivalente Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzähler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers.
Ich halte ihn auch für fehl am Platz habe aber technisch nichts entgegen zu setzen.ich lege immer wieder die hier 2 genannten viessmann Schemen vor bekomme aber wieder und wieder als Antwort das das Schema was sie verbaut habe von viessmann abgenommen und korrekt wäre. Wenn ich das richtig verstanden habe ist das Schema wie bei mir verbaut jetzt nicht gänzlich falsch.

Ich habe jetzt folgende Werte Angepaßt.
Die Pumpe in der Mischergruppe auf die PP1 gestellt, gefühlt sind nun die Heizkörper abet nicht mehr vollflächig warm.

Das die interne Pumpe den volumenstrom nicht erreicht, ist das ein Mangel der eine Nachbesserung benötigt bzw gibt es hier überhaupt Abhilfe oder ist das einfach so.


934.5 von 0 auf 2
1100.2 „Solldrehzahl der Primärkreispumpe bei Heizbetrieb“ von 80 auf 100 umgestellt.

Sind diese Einstellungen ggf. Noch von belang:

1240.0 „Betriebsart Primärkreispumpe“ = 0
1432.1 „Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe“ = 0
1432.2 „Betriebsweise der Primärkreispumpe“ = 0

Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr zu und die Weiche bekommt die normale Temperatur.
Er moduliert nun mal bis 70% mal auch mehr aber auch brav wieder nach unten richtung 9 - 15 und hält das dann auch.
Aber auf dem Display sehe ich dann ab und an mal eine Diskrepanz zwischen soll Vorlauf Soll 38 und Ist 34.

Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, dann das Signal für warmwasser bekommt der Brenner ausschaltet. Ist dies normal?
Also klar warmwasservorrang aber warum geht er aus und macht nicht einfach warmwasser und spart sich das erneute zünden?!
Gefühlt macht er jetzt auch öfters warmwasser als vorher. Kann es sein das er mir das über die Weiche aus dem Puffer zieht?!

Dann schaltet der Brenner ein und geht dann auf die 70grad vorlauf für Warmwassersoll 50 Grad.
Sind die 50grad ( inkl. Pumpennachlauf dann Sensor 55.4) erreicht schaltet der Brenner wieder aus.
Zusätzlich schaltet auch die interne Pumpe aus. Sprich das heisse Kesselwasser der Warmwasserbereitung verbleibt im Brenner anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gehen und kühlt dort natürlich wieder aus. Sollte ich hier den nachlauf

534.0 „Umwälzpumpe Nachlauf“ erhöhen um den folgenden Punkt eventuell zu kompensieren?

Durch das Stehen kommt es natürlich zu einer nacherhitzung plus minus 8 im kessel.

Diese Einstellungen haben ja nichts mit der integrierten Pumpe sondern mit der nach dem Mischer zu tun.
Da meine aber hier kein PWM hat haben diese Einstellungen ja keine Auswirkungen:

1103.0 „Min. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“

1103.1 „Max. Drehzahl der drehzahlgeregelten Primärkreis-/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2“


Nochmals vielen vielen vielen Danke an alle Unterstützer.
Falls ich felgen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden gebt bescheid.

Daaaanke

 

 

Vorweg ich habe diese antwort schon mehrfach gepostet aber diese wird nicht angezeigt. Ich schreibe Sie daher jetzt von Hand und mache kein Copy Paste eventuell liegt da das Problem.

 

Hi,

 

als erstes möchte ich mich bedanken für die Unterstützung dies ist nicht selbstversändlich!

 

Nun zu deinen Frage:

Der bivaleten Speicher wurde wegen dem Wärmemengenzägler gebraucht, damit ich die Warmwasserbereitung erfassen kann. So die Aussage des Erbauers. Ich halte ihn auch für Fehl am Platz, habe aber technisch nichts entgegenzusetzen. ich lege immer wieder die zwei hier genannten Viessmann Hydraulikschemen vor, bekomme aber immer wieder die Antwort das dies Schema das bei mir so verbaut wurde von Viessmann abgenommen und bestätigt wurde. Wenn ich das aber richtig verstanden habe ist das Schema das ich habe jetzt nicht gänzlich falsch und nicht funktionsfähig.

 

Ich habe jetzt die folgenden Werte angepasst:

Die Pumpe in der Mischergruppe auf PP1 gestellt. Gefühlt werden die Heizkörper jetzt aber nicht mehr vollflächig Heiß / Warm.

 

Das die interne Pumpe der Gasthernme den erechneten Volumenstrom aus dem Hydraulischen abgleich nicht erreicht, ist dies ein mangel der Nachgebessert werden kann, oder ist das einfach so?

 

934.5 von 0 auf 2

1100.2 Solldrezahl Primärkreispumpe bei Heizbetrieb von 80 auf 100 ( das ist ja die interne Pumpe der Gastherme )

 

ggf. sind diese Einstellungen noch relevant:

1240.0 Betriebsart Primärkreispumpe 0

1432.1 Restförderhöhenregelung der Primärkreispumpe 0

1432.2 Betriebsweise der Primärkreispumpe 0

 

Gefühlt ist es besser. Der Brenner läuft jetzt wesentlich länger. Der Mischer fährt eigentlich nicht mehr komplett zu und die Weiche bekommt entsprechend die normale Temperatur.

Modulation mal bis 70% oder auch mal mehr, aber auch brav nach unten und versucht es dann dort solange wie möglich zu halten. 9-20%

Manchmal habe ich aber dann in der Regelung eine Diskrepanz zwischen Soll Vorlauf 38 und IST Vorlauf 34.

 

Des weiteren ist mir aufgefallen, dass wenn der Brenner im Heizbetrieb ist, Modulation egal und das Signal für Warmwasserbereitung bekommt, dieser sofort ausschaltet und kurz darauf wieder einschaltet um Warmwasser zu machen. ist das normal? Warum moduliert er da nicht hoch und spart sich diesen Takt des Zündens?! Gefühlt ist es jetzt auch so, dass ich öfters am Tag Warmwasser machen muss, kann es sein, dass nun über die Weiche (Puffer) mir das Warmwasser herausgezogen wird?

Der Vorlauf bei der Warmwasserbereitung ist dann bei 70 denke dass passt. Sobald dann die Eingestellten 50 erreicht sind ( Sensor misst dann etwas mehr 55 denke das hat mit dem Pumpennachlauf zu tun ) geht der Brenner wieder aus. Die interne Pumpe schaltet sich dabei auch mit aus. Somit steigt das Kesselwasser in der Temperatur an und verbleibt dort, anstatt in den Heizkreis oder die Weiche zu gelangen und kühlt dann langsam wieder ab.

Sollte ich hier den Pumpennachlauf erhöhen 534.0 Umwälzpumpe Nachlauf um das kompensieren.

 

Die Einstellungen 1103.0 sowie 1103.1 Min und Max Drehzahl der Primärkreis/Heizkreispumpe im Normalbetrieb Heizkreis 2 sind für mich ja unrelevant da ich im Mischerkreis keine PWM Pumpe besitze richtig?

 

Nochmals viele vielen Dank an alle Unterstützer.

Falls ich Fragen unzureichend beantwortet habe oder weitere Parameter benötigt werden meldet euch und gebt bescheid.

 

So nun hoffe ich das diese Antwort endlich im Thread Sichtbar ist! 😞

 

Daaanke

So meine Antworten werden nicht angezeigt warum auch immer mache ich es jetzt als PDF Anhang 😞

Antwort.jpg

Hallo,

 

wenn im Text html Formatierungen sind mag das der Editor nicht, wenn man dann ein 2. mal auf speichern klickt geht es meist..

 

>>Mischergruppe auf PP1 gestellt. Gefühlt werden

ja dann müsste man auf PP2 gehen. oder eine Wilo Pumpe einbauen, die kann man in 0,1m Stufen einstellen.

Mit PP2 hast du dann eben wieder mehr Volumenstrom im Heizkreis, das schafft der Vitodens dann nicht mehr.

mit PP1 müsste man dann mit Heizkurve  etwas hoch gehen falls es zu kalt ist.

 

>>ein mangel der Nachgebessert werden kann

mit der Default Einstellung 934.5 von 8K  würde es vielleicht gerade so gehen.

Im Grunde hätte man bei dem hohen Volumenstrom im Heizkreis besser nicht den Vitodens genommen, sondern den bodenstehenden  Vitocrossal. Die ganze Auslegung finde ich bei näherer Betrachtung grenzwertig

 

Dein Puffer zählt als Hydraulische Weiche.

Daher sind die Einstellungen der Pumpe bei Heizbetrieb nicht relevant und werden ignoriert.

 

>>sofort ausschaltet und kurz darauf wieder einschaltet um Warmwasser zu machen. ist das normal? 

Das weiss ich nicht. Ich habe das Vorgängermodell mit der alten Regelung, da geht es nahtlos.

 

>>Pumpennachlauf erhöhen 534.0 Umwälzpumpe Nachlauf 

Ja probiere einfach mal

 

>>im Mischerkreis keine PWM Pumpe besitze richtig

Ja die UPM3 ist nicht per PMW an der Regelung angeschlossen.

 

>>mir das Warmwasser herausgezogen wird? 

möglich dass  das interne  3 Wege Ventil nicht ganz dicht ist und bei höherer Pumpendrehzahl das mehr zum trage kommt.

 

VG 

 

 

 

Hi qwert nochmals danke für deine Hilfe.

 

Also 

Was ich eben nicht verstehe, ist warum meine sollvorlauf jetzt nicht mehr erreicht wird, Nachdem ich die pumpen umgestellt habe..?! Er müsste das doch durch Modulation nach oben erhöhen und versuchen anzupassen?!

 

Die interne Pumpe ist ja die upm3 für diese habe ich ja im heizbetrieb jetzt auf 100% gestellt.

 

Im mischer ist ja die andere puMpe drin die ich auf PP1 gestellt habe, diese hat ja kei  PWM an die Regelung somit sind die Parameter 1103.x ist ja für diese Pumpe wäre sie an der Regelung oder?

 

Hab ich jetzt ein falsches System? Kann ich das retten? Sprich kann das Schema auf eines von viessmann anfang des threads umgebaut werden? Wären die Probleme dann erstmal gelöst?

Weil den Kassen zu tauschen ist denke ich keine Option mehr.....

 

Vielen dank 

 

PS das mit dem HTML. Ich habs am PC nochmal alles von Hand getippt ohne irgendwo copy paste zu machen. Er wollte einfsch meinen Antwort nucht speichern.

 

Hoffe das es jetzt klappt

Hallo,

 

 

dass das mit den Volumenströmen grenzwertig ist, hat nichts mit dem Schema zu tun.

 

Es gibt 2 UMP3

die interne mit Bus-Anschluss, Diese ist für die Regelung die Kesselkreis Pumpe in deinem Fall.

Die UMP3 am Mischer hat keine Verbindung zu Regelung, außer dass sie von dort 230V bekommt.

 

Deine HA-Berechnung sagt 1453 l/h

Der Vitodens schafft laut Datenblatt max etwas über 1350l/h

Normalerweise baut man in so einen Fall eine Effizienz verringernde hydraulische Weiche ein.

Der Puffer ist in gewisser Weise eine hydraulische Weiche.

Nur ist er hier mit einem "Stichleitung" im Vorlauf angeschlossen.

Damit  Sensor2 (nach dem der Kessel sein Leistung regelt)  warmes Wasser abbekommt muss der Volumenstrom vom Vitodens höher sein als der Mischer abnimmt.

 

Diese Bedingung ist aber bei  934.5 = 0 nicht erfüllt.

bei 934.5 = 8 oder höher, wird der Mischer weiter schließen und die 1453 l/h laufen nur durch die Heizkörper, der Mischer holt sich aber weniger von unten.

Dann solltest du in Richtung der 1350l/h kommen.

Oder du dreht das Niveau der Heizkurve etwas höher.

 

VG 

 

 

 

 

Hi, vielen Dank für die schnellen Antworten auch am Wochenende.

 

Ich bin ehrlich ich Blick das mit den strömen und Volumen nicht.

 

Für mich ist mein Schema was bei mir verbaut wurde irgendwie naja komisch.

 

4802730_2004_02 in diesem Schema baut viessmann eine separate weiche ein und schreibt in dem Schema auch wegen hoher volumenströme etc. Würde es da den dann funktionieren wie es soll?

 

Weil ich kann ja an den 1400 liter die der HA errechnet wurde nichts ändern.

 

Mit erschließt sich einfsch nicht wie das Wasser von der Therme in den mischer kommen soll, wenn gleichzeitig dieses rohr auch in den Puffer geht. Das heißt ja die interne Pumpe schiebt es in den Puffer/ weiche und die Pumpe die im mischer sitzt zieht es nach oben aber zieht nicht genug.

 

Daher die Frage ob hier bei diesen volumenströmen ein andere Schema richtig wäre?!

 

Vielen dann 

Hallo,

 

ja diese Schema könnte man auch nehmen.

https://static.viessmann.com/resources/vitodesk/schemes/4802730_02/Documents/4802730_2004_02.pdf

 

Das kostet dich vermutlich 1000 € für die Teile + Arbeit.

Und das Umschaltventil kann potentiell in ein paar Jahren kaputt gehen.

 

Du hast das gleiche Ergebnis bei deiner aktuellen Anlage  wenn du einfach 934.5 wieder auf 8 stellst.

Dadurch ist der Abgasverlust zwar etwas höher, aber den gleichen Effekt, wenn nicht noch schlimmer hätte diese zusätzliche hydraulische Weiche.

 

Ich würde das nicht umbauen lassen.

Hi, am fang war dieser Wert auf Standard also 8.

Problem war hier aber das mein weiche immer den gesamten pufferinhalt erhitzt hat. Ok die pumpen waren noch intern auf 80 und extern auf automatik aber ändert das dann das Verhalten von vorher?

 

Verhalten vorher: 

A) nie in den WW Modus gewechselt da ja warm genug

B) hat er auch den solaren Bereich unten mit erhitzt, somit hatte die solaranlage ja garkekne Möglichkeit mehr einzulagern.

Den wenn solar unten auf 40°C dann muss ja am Kollektorsensoe erstmal 48 Anliegen um in Betrieb zu gehen und zu ernten.

Wenn unten aber so ca 25 bis 30grad drin liegen reichen auch 33 bis 38 am Kollektor.

Einschaltdifferenz 8.

 

Ok also Umbau zu dem Schema  sagst du nein.

Und was ist mit dem Schema von Friedel 4802725 hilft mir das?

 

Ich kann natürlich jetzt an de heizkurven etc spielen aber eigentlich dachte ich das der Brenner durch die Modulation eben das liefert was der heizkreis Vordert anhand der Kurve, aber der heizkreisvorlauf sensor ist nicht die führungsgrösse für den Brenner sondern für den mischer. Und der weichensensor führt den Brenner hab ich das so richtig verstanden?

Und wenn er eigentlich das liefert was laut Heizkurve benötigt wird hat uns das gereicht, natürlich war da der volumenstrom höher. Wenn ich es jetzt natürlich heisser mache verbrauche ich ja erstmal mehr Energie als vorher...

 

wo muss den der weichenfühler am puffer von der höhe hin? Da dieser auch schon oft versetzt wurde.. mittig richtung oben unten

 

Vielen Dank 

 

PS im mischer ist eine UPM3S Auto in der Theme eine UPM4

 

 

>> mein weiche immer den gesamten pufferinhalt erhitzt hat.

Wenn wie auf deinem Bild die blaue Leitung "option2" oberhalb des Solar  WT ist, kann das nicht sein.

Außer  Leitung "option2"  ist ganz unten am Speicher angeschlossen!?

 

 

>>nie in den WW Modus gewechselt da ja warm genug

Wenn VorlaufTemp +  934.5  wärmer als WW sind, ist das so, korrekt, geht ja auch nicht anders...

 

 

>>weichensensor führt den Brenner hab ich das so richtig verstanden?

ja genau.

 

Der sollte wenig unterhalb rote Leitung "Option1" sein so wie auf deinem Bild,.

 

4802725 ist doch genau dein Schema, eben ohne dem 2 WT. Aber das tut im Heizbetrieb nichts zur Sache.

 

VG 

Hi, hier mal ein Bild vom Puffer Schema wo ich dazugeschrieben  habe Option x etc.

Der sensor sitzt in der Höhe b1 plus minus

 

Dies würde wenn ich dich richtig verstanden habe eigentlich bedeuten das der vorlauf der Weiche Option 1 richtig wäre, aber der Rücklauf der weiche der aktuell in Option 2 sitzt eigentlich an den Boden muss in RL Entladekreis?!

 

Die rot markierten gexten sind nicht angeschlossen. 

 

Danke 

20240204_170035.jpg

Hallo,

 

>> Höhe b1 plus minus

das wäre aus meiner Sicht ok.

 

>>Weiche Option 1 richtig wäre

ja das ist richtig,

 

Option 2 ist auch ok.

 

>>RL Entladekreis?

nein dann würde man der Solarthermie die Möglichkeiten schmälern.

 

 

Es gäbe noch eine ganz andere Möglichkeit den Speicher als Hydraulische Weiche anzuschließen.

Option 1 und Option 2 für den Vitodens

Option 3 und 4 für den Mischer , Vor und Rücklauf.

 

Damit hättest du aber im Speicher einiges an Mischungsverlusten

 

siehe 

https://www.loebbeshop.de/media/47697/file/static/doc/hydraulische_weiche_5145.pdf

2. Seite

 

So macht es Viessmann bei Wärmepumpen.

VG 

 

 

 

 