Vitodens 300: Anschluss einer optischen Meldung (Lampe) bei Sammelstörung

Hallo,

folgende Problemstellung:

Ich möchte einen 230V Leuchtmelder an eine Vitodens 300-W anschließen.

Dieser Leuchtmelder soll optisch, außerhalb des Heizungskellers, eine Sammelstörung anzeigen.

Nach Studium der Montage- u. Serviceanleitung wird mir langsam klar, dass das mit der freien u. eingebauten Klemme 28 nicht geht. Der Parameter 53 wirkt nicht auf diese Klemme, sondern nur der Parameter 39.

Also muss ich wahrscheinlich die Erweiterung H1 einbauen.

Aber welchen Typ von H1 brauche ich?

Oder habe ich da noch was übersehen?

Meine Vitodens-Daten:

Vitodens 300-W
Typ: B3HB-26
SN: 7570944403675117

Gruß an die Community

Holger

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Sumatra666,

zum Anschluss einer Leuchte für die Sammelstörmeldung beim Vitodens 300-W Typ B3HB kannst du eine interne H1, eine interne H2 oder eine Erweiterung EA1 verwenden.

Die interne H1 hat die Artikelnummer 7436476.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Sumatra666,

zum Anschluss einer Leuchte für die Sammelstörmeldung beim Vitodens 300-W Typ B3HB kannst du eine interne H1, eine interne H2 oder eine Erweiterung EA1 verwenden.

Die interne H1 hat die Artikelnummer 7436476.