Vitodens 300: 2 Heizkreise mit je eigener Umwälzpumpe anschließen?

Salut 🙂

Wegen eines Umbaus kommt an eine WB3B, an der bislang ein großer Heizkreis mit WW an der internen Umwälzpumpe hing,  eine Altanlage, die aus zwei Heizkreisen besteht, die von einer gemeinsamen Zuleitung abzweigen; ein Abzweig versorgt Wandheizkörper, ein zweiter über einen manuellen Rücklaufmischer eine Fußbodenheizung. Jeder Zweig verfügt über eine eigene Umwälzpumpe.

Die WB3B verfügt ja über eine externe Pumpenansteuerung. Macht es Sinn, beide Umwälzpumpen parallel an diesem Ausgang zu betreiben, müsste das aufgrund der Belastung über ein Relais geschehen, oder sollten wir eher die interne Pumpe für Heizkreis A und dann die externe Pumpe für den abzweigenden Heizkreis B verwenden (oder umgekehrt)? Da WW wegfällt, könnten wir da auch die Umwälzpumpe für den Warmwasserkreis verwenden, sofern dieser sich frei als Heizkreis programmieren ließe? Oder sollen wir mit der internen Pumpe einfach alles gemeinsam versorgen und beide anderen Pumpen ausbauen / überbrücken? 

Die Frage ist jetzt gerade etwas zeitkritisch, da morgen der Klempner kommt, um die Kreise an anzuschließen.

Danke schon mal

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo dhan,

wenn beide Pumpen parallel laufen sollen, kannst du sie auch zusammen an den 28 Steckplatz der internen H1 auflegen und den Ausgang entsprechend auf eine Heizkreispumpe programmieren. Wichtig ist dabei, dass der Nennstrom von max. 2A nicht überschritten wird.

Viele Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo dhan,

wenn beide Pumpen parallel laufen sollen, kannst du sie auch zusammen an den 28 Steckplatz der internen H1 auflegen und den Ausgang entsprechend auf eine Heizkreispumpe programmieren. Wichtig ist dabei, dass der Nennstrom von max. 2A nicht überschritten wird.

Viele Grüße °fl
Hallo dhan,

wenn beide Pumpen parallel laufen sollen, kannst du sie auch zusammen an den 28 Steckplatz der internen H1 auflegen und den Ausgang entsprechend auf eine Heizkreispumpe programmieren. Wichtig ist dabei, dass der Nennstrom von max. 2A nicht überschritten wird.

Viele Grüße °fl
Danke für die schnelle Reaktion 🙂
Nachdem diese Pumpen 30 - 100 W haben, dürfte das kein Problem sein.
Die interne Pumpe würde dann nur für den Druckaufbau bis zu den externen Pumpen verwendet, korrekt? Wie geht die damit um, dass jetzt zwei Zusatzpumpen "hintenraus" das Wasser fördern? Kann sie denn entsprechend nachliefern?
Bei dem von dir geplanten hydraulischen Aufbau empfehle ich dir, eine hydraulische Weiche einzusetzen. Zudem sollte ein hydraulischer Abgleich durchgeführt werden, damit alles aufeinander abgestimmt ist.

Viele Grüße °fl