abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 300 19kw B3HB mit Mischer 1Heizkreis

Hallo,

Heizung jetzt :  Vitodens 300 WB3B 4,8 kw-19 kw  HNr: 7194467 601206106 Bj:2007

neue Heizung : Vitodens 300 B3HB  1,9 kw -19kw   HNr: 757094 6710335113 

 

1 was sind die grossen Unterschiede ?

2 kann ich meinen  alten Außenfühler  an die neue Anlage anschliessen?

3 bei der neuen Anlage  ist der Unterbaukit Typ WH2B mit dabei, kann man an die Anlage über den Mischer auch nur 1 Heizkreis anschliessen?

4  Wenn ja, was macht man mit den vor und rücklaufanschlüssen am Mischer?

5 Oder bringt das bei der neuen Anlage gar nichts mehr, weil die Anlage es jetzt merkt wenn alle Ventile zu sind?

 

Nach umbau des Hauses hatte ich rauschen im Haus an den Heizkörpern ( alles mögliche über Jahre probiert ) .....am schluss war ich soweit das ich einen Speicher einbauen wollte.

Hab aber jetzt die Anlage gesehen und hoffe mit der wird alles besser....

 

Danke schon mal für eure Antworten..

3 ANTWORTEN 3

Hallo,

 

das ist das Datenblatt des alten Vitodens

http://www.viessmann.com/http-svc/web/poland/PDF-90.nsf/AF39E06D74A2168DC1257B480051B67C/$FILE/DT%20...

Das Datenblatt des neuen Geräts findest du auf der Homepage.

 

Verbesserungen sind u.a.

 

-die Verbrennungsregelung. Das Messintervall für den Schorni sind 3 Jahre!

-der Stromverbrauch ist niedriger durch HE Pumpe und  HE Gleichstrom  Lüfter.

-Volumenstromsensor.

 

Wozu hat die Anlage  einen Mischer wenn es nur einen Heizkreis gibt. Das ist ein Effizienzkiller!

Raus damit!

 

>>weil die Anlage es jetzt merkt wenn alle Ventile zu sind?

Genau durch den Volumenstrom Sensor.

Achtung! das Haus nur mit einem Heizkörper zu heizen klappt hier nicht mehr, da steigt die Anlage mit einem Fehler aus.

 

>> rauschen im Haus an den Heizkörpern 

Lass  voreinstellbare Ventile einbauen und einen Hydraulischen Abgleich rechnen.

Diese Berechnung sollte auf eine Spreizung von 5-10K gerechnet werden!

 

>soweit das ich einen Speicher einbauen wollte.

Was sollte das bringen?

 

>> alten Außenfühler  an die neue Anlage anschliessen?

nein der alte ist ein Ni500 der neue ein 10k NTC

 

VG

Hallo,
einstellbare Thermostate hab ich schon eingebaut..wegen dem rauschen....das wurde dann nur noch schlimmer...
Hab dann alle heizkörper von den Thermostat-Temperaturen höher eingestellt...so das sie offen bleiben und die Heizung alles steuert mit der Temperatur
Aber die Pumpe lief wohl immer zu stark..
Und wenn ich sie so eingrenzte das es kein rauschen mehr gab ....hat die Anlage das takten angefangen
Das müsste ja mit dem Volumstromsensor alles weg sein und sie geht ja auf 1.9kw runter

Danke für diese super Antwort👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍

Hallo,

 

dann waren die Ventile zu weit gedrosselt.

In dem Raum mit dem am unterdimensioniertesten  Heizkörper sollte die Voreinstellung auf max sein.

Wenn die Heizkurve zu hoch ist schließen die meisten Ventile und es fängt auch zu rauschen an.

 

Mit der richtigen Pumpeneinstellung sollte sich dann eine Spreizung von 5-10K einstellen.

 

VG

 

 

Top-Lösungsautoren