Hallo Zusammen,
meine neue Vitodens 242-F wurde vor ca. 3 Wochen in Betrieb genommen, seit heute Abend knallt sie ununterbrochen. Das System wurde vom Fachmann angeschlossen und in Betrieb genommen.
Ich habe das knallen aufgenommen.
vielleicht weiß jemand woher das kommen kann.
Mit freundlichen Grüßen
oxschafe
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hört sich nach Schlagen des Taccosetters in der Zirkulationsleitung an.
Da sollte der Fachbetrieb nachbessern.
MfG
W.F.
Hört sich nach Schlagen des Taccosetters in der Zirkulationsleitung an.
Da sollte der Fachbetrieb nachbessern.
MfG
W.F.
Danke, genau der war es. Wurde bei der Inbetriebnahme nicht eingestellt. Wieder ein bisschen schlauer! 🙂