Vitodens 222w Brenner schaltet nicht mehr allein in den Heizbetrieb.

Hallo in die Runde.

 

Unsere 222W 26 KW ist vorab eine sehr schöne Heizung. Leider ist sie etwas in die Tage gekommen und hat trotz viel Pflege und Neuteilen ein aktuell nicht lösbares Problem. Schlammabscheider, Mikroblasenabscheider, Kartusche für Heizwasser alles lange dran.

 

Codieadresse 38:0 / ist 0. Daher kein Fehler ablesbar,

 

Problem äußert sich wie folgt.

 

 Seit ca. 3 Tagen schaltet die Therme nicht mehr alleine auf Heizbetrieb. Das Gebläse bzw. die Pumpe schaltet hörbar die Drehzahl hoch, aber das Kesselwasser bleibt bei ca. 29 Grad stehen, die Flamme kommt nicht. So ca. alle 2 min geht dann der Brenner an, fährt  schnell das Heizwasser hoch und schaltet dann normal bei max. Vorlauftemp. ab. In unserem Fall bei 55 - 56 Grad da FB Heizung verbaut.

 

Die Warmwasseraufbereitung ist davon nicht betroffen, das geht alles super. Wenn ich die Therme auf Abschalten stelle und dann wieder auf Wasser/Heizung drücke, läuft der Heizbetrieb tadellos. Sowie aber die Heizphase unterbrochen wird.  Sei es durch Warmwasser / Vorrang oder erreichen der Rücklauftemp. in diesem Fall bei 47 - 50 Grad. geht sie einfach nicht mehr allein in die Heizfunktion sondern hängt in dem oben geschriebenen Loop.  29 Grad und alle ca. 2 min Hochheizen bis zum abschalten bei max. Temp Vorlauf.

 

Das Ganze läuft ohne Fehlermeldung ab.

Verbaut ist seit Jahren. Pumpenmotor VIUPM2 70 Viessmann Vitodens - 7835807. 

Die Heizung lief bis auf Verschleißteiltausch immer gut.

 

Zuletzt gemacht vor ca. 3 Monaten Wartungsset Vitodens 200/222/242 26/35 kW  / Zündelektrode und Ionisationselektrode.

 

Hat jemand eine Idee wo ich noch schauen kann.

Alle 2h die Heizung manuell anstoßen ist keine Option.

Wärmestau hat sie nicht, Plattenwärmetauscher ist sauber bzw, neu. Muss so jedes Jahr gemacht werden wegen Kesselstein. 

 

Grüße und Danke. 

 

Update 30.01.2023

 

-> Der Mikroblasenabscheider war voll mit Kesselsteinstücken. Durchfluss dadurch massiv gestört. Wärme vom Brenner konnte nicht weg. Gereinigt und läuft wieder wie eine 1.

 

0 ANTWORTEN 0
Top-Lösungsautoren