Ich habe festgestellt, dass der Kessel, wenn er die Erwärmung des Warmwassers beendet, zu früh abschaltet und dann den Brenner wieder einschaltet, um den Temperaturanstieg zu beenden.
Bei einem Sollwert von 50°, einer Primärtemperatur von 65° und einer Speichertemperatur von 45°, aber die Austrittstemperatur liegt bei 61° und der Kessel stoppt und startet dann erneut, um die Warmwassertemperatur auf 50° zu erhöhen.
Ist etwas verstopft, damit es so funktioniert?
Vielen Dank
Raphaël
Hallo @raphaël
Es ist notwendig, den Zustand des Plattenwärmetauschers auf Verschmutzung auf der Kesselseite oder Verkalkung auf der WW-Seite zu prüfen.
VG
Benutzer | Anzahl |
---|---|
16 | |
11 | |
9 | |
4 | |
3 |