Hallo liebes Viessmann Team,
ich habe dieses Jahr eine Vitodens 222-F B2TF-19 einbauen lassen ohne ein Viessmann Raumthermostat. Alle Heizkörper im Haus sind mit smarten Thermostaten von tado ausgestattet, dass heißt, die Therme reagiert ausschließlich auf den Bedarf, der durch das Öffnen der Heizkörperthermostate entsteht.
Meine Fragen:
Danke und Grüße
Hallo,
Es ist keine Verbindung von beiden Systemen möglich.
Gruß
Tado könnte den Vitodens per Kontakt 96 sperren.
Siehe
https://static.viessmann.com/resources/product_media/5855206VSA00011_1.PDF
--> "Stecker 96"
--> "Extern sperren"
--> Externe Sperrung
Wenn du mit den Tados im Haus Temperatur-Kapriolen fahren möchtest, muss die Heizkurve so hoch sein, dass das Gerät sehr stark Takten wird und ziemlich uneffektiv läuft.
Aus meiner Sicht sind die Tados bei einer Brennwert Therme nicht sinnvoll.
VG