abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 222 w Geht auf Störung bei Warmwasserbereitung.

Code F2. Geht auf Störung. Brenner schaltet ab bei ca. 84 Grad Kesseltemperatur  steigt auf >110 Grad. Fachbetrieb hat bisher Ionisationselektrode ? und Speicherpumpe gewechselt. erfolglos. Welche Ursache kommt in Frage?

Wazzerzuführung zur Speicherpumpe wird zunächst nicht warm, sondern erst nach mehrfacher Entriegelung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo drlutznolde,

 

die Meldung F2 lässt auf eine Übertemperatur im Gerät schließen.
Wenn die Pumpe und das von @Kundendienst erwähnte Umschaltventil in Ordnung sind, dann sollte das Gerät mal auf eventuelle Ablagerungen/ Kalk überprüft werden.
Sind denn im Betrieb Siedegeräusche oder ein Gluckern zu hören?

 

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

7 ANTWORTEN 7

Auf alle Fälle hängt es mit einer Übertemperatur zusammen. Vielleicht der Wärmetauscher zu ? Zuwenig Druck in der Anlage, auch Lufteinschlüsse können verantwortlich sein.
Gibts ungewöhnliche Geräusche , wenn die Anlage läuft ? Also sowas wie Bollern, Gurgeln ?

Wie alt ist die Anlage eigentlich ? Und wird sie regelmässig gewartet ?

Wartung ist erfolgt. Druck ist stabil die Anlage wurde nach dem Einbau der Pumpe entlüftet. Die Anlage läuft, wenn sie läuft, ruhig. Alter 3,5 Jahre.
Fakt ist, dass die Ladepumpe die Wärme nicht wegbringt. Und hier würde ich meinen, dass entweder ein Fehler in der Spannungsversorgung für die Pumpe vorliegt oder aber die Pumpe trotz Tausches immer noch defekt ist.
Mal einen Relaistest durchgeführt ?
Hatte ich erst vor kurzem bei einem Gerät vom Mitbewerber. Nagelneue Pumpe aus dem Regal(originalverpackt)- nach dem Einbau hat sie sich als defekt herausgestellt.
Was auch noch zu prüfen wäre ob das 3 Wegeventil in Stellung Warmwasser fährt bei Brauchwassererwärmung.

Hallo drlutznolde,

 

die Meldung F2 lässt auf eine Übertemperatur im Gerät schließen.
Wenn die Pumpe und das von @Kundendienst erwähnte Umschaltventil in Ordnung sind, dann sollte das Gerät mal auf eventuelle Ablagerungen/ Kalk überprüft werden.
Sind denn im Betrieb Siedegeräusche oder ein Gluckern zu hören?

 

Beste Grüße °be

Bei der 1. Entriegelung steigt die Temperatur wieder auf 110 Grad, die Anlage gehrt auf Störung. Es fließt kein heißes Wasser zur Pumpe. Gleiches bei der 2. Entriegelung. Bei der 3. Entriegelung fließt plötzlich heißes Wasser zur Pumpe, und die Kesseltemperatur sinkt kontinuierlich. Erneute Störung erfolgt bei nächster WW-Entnahme.Die Folge scheint relativ stabil zu sein und ist mehrfach beobachtet worden.

Das 3-Wege-Ventil scheint also nur ab und zu zu öffnen.
Dann sollte man mal den Relaistest durchführen und die Ursache suche ob due Pumpe läuft, das Umschaltventil rüber auf Wasser fährt und der Plattenwärmetauscher frei ist.