Vitodens 222 von 2004 kein Warmwasser

Hallo,

die Heizung läuft, es wird aber kein Warmwasser erzeugt.

Kurzzeitig ging die Warmwasserlampe auf rot und es kamen die Fehlercodes 5:1 und 5:9.

Codes sind wieder weg.

Beide Platinen wurden im Sommer getauscht.

Vor ein paar Tagen wurde die Sicherheitsventile oben getauscht.

Die Pumpe für Warmwasser scheint zu laufen.

Was tun?

Viele Grüße

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hi,

 

poste bitte mal die Ser.Nr der Therme (ggf. oben auf Gehäuse zu finden).

 

Gruß

Fiedel

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hi,

 

poste bitte mal die Ser.Nr der Therme (ggf. oben auf Gehäuse zu finden).

 

Gruß

Fiedel

Hi,

die SerienNummer lautet

7173428311961102

Die WarmWassertemperatur beträgt ca. 25 und 28° Grad.

Wenn ich das Fragezeichen drücke und auf 5 drehe werden 25 Grad angezeigt,

Kühle ich das Thermomete ab, verändert sich der Wert nicht.

Viele Grüße

ich bin versehentlich auf Lösung akzeptiert gekommen, kann das aber nicht zurückstellen.

würde mich über eine Antwort freuen.

 

Es sieht so aus, als ob der Speicherfühler defekt ist, oder ein Kontaktproblem hat.

Bitte lasse mal den Sensor und dessen Stecker / Kabel überprüfen.

Hier noch die Unterlagen zum Gerät.

Die Prüfung des Sensors steht in der Serv.- Anl. S44.

 

Gruß

Fiedel

Vielen Dank!

Korrektur: Es ist Seite 43. 😊

Danke, habe dann das falsche Ersatzteil bestellt.

Heute morgen hatte die Heizung Fehler 0:2 Brennerstörung.

Das sieht irgendwie nicht so gut aus....

Grüße 

Ich hatte ja auch geschrieben "lasse mal...".😋

 

Aber keine Panik: 02 ist die Temperatursicherung. Nach Abkühlen sollte das quittierbar sein.

Das soll sich ein Fachbetrieb ansehen. Für sowas braucht man etwas Elektrowissen und ein

Multimeter.

Vielen Dank für die freundliche Unterstützung!

Ja, der Fehler war quittierbar,

Viessmann war schon einmal im Sommer da und hatte nach dem Austausch der beiden Platinen und des Gasfeuerungsautomaten Schwierigkeiten die Heizung zu starten.

Hier in der Region ist es sehr schwierig einen Heizungsbauer zu finden 🙂

Grüße

Dann kannst du dich auch selbst etwas "einfuchsen".

So einen Fühler durchmessen ist kein Hexenwerk und ein Multimeter kostet unter 50 EUR.

Gute Idee, werde ich machen!