abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 222 regiert nicht auf Schaltzeiten

Guten Tag, 

habe eine Vitodens 222 - BJ ca. 2004.

Reglung war die vergangenen Monate natürlich in Betriebsart "Nur Warmwasser".

Wurde jetzt wieder auf Betriebsart "Heizen&Warmwasser" gestellt. 

-> Reglung reagiert nicht mehr auf die Schaltzeiträume. 

Bsp: Ein 06:00 - / Aus 12:00 Uhr -> Auch nach 12:00Uhr läuft der Heizbetrieb einfach weiter. Auch die grüne LED "reduzierter Betrieb" geht nicht an. 

Schalt Zeiträume mehrfach verändert, Heizung komplett Aus/Ein geschaltet.  

 

Kann es an dem Bedienteil (Standard) liegen ? 

Kann das Bedienteil irgendwie auf Werkseinstellung (resettet) werden ? 

 

Typenschild im Anhang. 

Vielen Dank für die Unterstützung !.

 

Vitodens 222.jpg
6 ANTWORTEN 6

Hi Chris,

 

bitte folge mal hier den Links zum Thema VR20. Diese ist oft defekt und dein Fehler klingt danach.

 

Gruß

Fiedel

Danke für die schnelle Rückmeldung !

Aber könnte meine Vermutung auch stimmen, das Bedienfeld ist defekt ? 
Letztendlich werden doch die Schaltzeiten auf dem Bedienfeld gespeichert ? 

Hallo Chris7, 

prüfe bitte, ob die Codieradresse 01:00 und 00:15 eingestellt sind. 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Falls Patrick Recht hat und die Adressen sind verstellt, sollte die Batterie im Display leer sein.

Batterie und Video findest du auch in meiner Sammlung.

Vielen Dank für die Hinweise. Leider sind die Adressen genauso eingestellt wie in dem Screenshot beschrieben. 
00:15 und 01:00

 

gibt es noch weitere Ideen, die ich prüfen könnte? Danke vor ab

Bedienteil über die Rest-Taste am Zurücksetzen. Bedienteil kann auch mal unter Spannung aus der Halterung genommen werden. Lass es ein paar Minuten draußen und steck es dann wieder ein. 
Es kann am Bedienteil oder auch der VR20 liegen. Eingrenzen kann man es nicht. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team